急!!!解码板老是被雷击...

[复制链接]
fr1974 发布于: 2006-8-29 09:34 825 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
           我公司作了一个工程,今年一月完工,解码板老是被雷击。已经换了好几个解码板了,接地也作了,485信号的防雷也作了,电源的防雷也作了,只是没有做视频信号的防雷,是否是此原因?摄像机挂在路灯杆上,大概距离地面8——9米。请各位兄弟帮帮忙,给出一个主意。谢谢。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
feihu_111 发表于 2006-8-29 09:59:00

做了那么多的防雷了  还差视频线那一个防雷吗   你查过线路有没有轻微接地的情况啊   为什么你的摄象机被雷击了   路灯没有事啊  我感觉肯定是线路某个地方有轻微的接地   导致打雷的时候感应电流过大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2006-8-29 11:24:00
同意楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
223328 发表于 2006-8-29 14:54:00

视频线是以什么方式传输的?这个比较重要。

视频线肯定需要装防雷器的,但是不同方式有不同的具体施工方式。

比如我有个朋友的视频线,即使在装了防雷器以后还是出现了被雷击的事故,原因居然是视频头没有接好,有裸露现象。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2006-8-29 16:00:00
真是的,这么多的防雷已经做了,干吗视频不做呀?还有接地电阻值测过吗?是否符合要求呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hie 发表于 2006-8-29 16:18:00

要是路灯有事的话,恐怕不光是解码板被击了吧?

个人认为,所谓的防雷器所达到的效果在我们这一行里不是特别明显,

虽然本人没遇到过相似情况但我觉得做这些防雷也许还不如做下摄像机(解码器)与路灯之间绝缘来得效果好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fr1974 发表于 2006-8-29 18:05:00
我觉得这是一个办法.谢谢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
桃园一片 发表于 2006-8-29 23:20:00

好像是你做防雷才遭雷击的。因为附近再没有像你做的地线那么小的接地电阻了。你为附近造福,损失点就认了吧(开玩笑)。