千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

风冷热泵主机群控...

[复制链接]
pipefish1980 发布于: 2006-8-25 15:31 876 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
风冷热泵模块机组如何作到根据负荷控制台数啊。比如说2组模块机,每组6台。模块机中的主模块是否有根据回水温度的变换调节辅模块的功能。这样的话,2组模块机并联在系统中,是不是就不用系统中统一的群孔来控制2组模块机了吗?50%的附和时,可能2组模块各开3台。那集中群控系统就不用卸掉了一组。是这样吗?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hvac 发表于 2006-8-25 21:11:00
这个问题其实蛮复杂的。<br/>从需求侧角度看,用回水温度控制是没有道理的。但是考虑到模块机组的特殊性,采用出水温度控制必须根据负荷进行重设定,否则容易冻管。<br/><br/>模块机组有伪节能的味道。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
vilsion 发表于 2006-8-26 14:16:00
<p>这个问题实在太复杂,最好和空调主机厂家联系,了解主机的工作原理,不然达不到控制效果</p><p></p>