41#
loqz99156 发表于 2007-5-16 14:57:00

不知大家有没考虑过除专业外的因素,现在很多种情况甲方都要求造价低,很多的甲方都觉得这个以后是物业跟业主在使用,他们主要负责销售房子就行了,所以没有太多的要求,又不是要做什么模范小区,所以我个人觉得我们应该讨论的是哪些线一起走会减少干扰,尽量更优

个人观点!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
loqz99156 发表于 2007-5-16 14:58:00

补充一点,做智能化项目的时候,很多情况下,室内的管线都不用我们去设计,设计院都设计好了,所以大部分应该考虑的是室外的管网

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
loqz99156 发表于 2007-5-16 15:12:00

还有没人谈谈,在图纸上怎么去算管线的长度呢,笼统一点就行了,看有没什么规范可询的????????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
阿地神啊 发表于 2007-5-20 10:56:00

楼上的图纸都是有比例的,你直接按比例计算都可以了啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
bopan520 发表于 2007-5-21 10:37:00

那你是高手

          扫雷

                       郁闷啊!!!!!!!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
showku 发表于 2007-6-14 10:15:00
目前很多小区室外管网在先前设计院里已经设计好,还有些楼盘在工程介入之前室外管网已经完妥。所以这一块还是请楼主先做个案例之后大家再进行讨论研究。QQ:95655203
[此贴子已经被作者于2007-6-14 10:16:16编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
ghg198666 发表于 2007-6-28 14:45:00

路过

看看

学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
我就是好样的 发表于 2007-6-28 16:45:00

其实在图纸上算线长度是相当郁闷的一件事情,算一栋楼线花一大半上午。

从入户线到户内设备(分配箱高度+水平距离+户内设备距地高度),户内设备如果有报警的话,算线就更加麻烦(走地板模式:户内设备高度+水平距离+报警探头高度),都算完了再以每个点预估0.5~0.3M的距离为预留线。如果户型不一样的,哈哈,那恭喜你了,一栋楼有几户,你就得算几种。如果户型都一样就直接×户数,一栋楼算基本搞定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
麻口 发表于 2007-7-5 17:54:00
其实看图纸算工程量,可以根据远、中、近取三个点,然后平均一下,再乘楼层的总点位,基本上算出来的管线,离实际的差不多,小弟从预算做起,现在已经到项目主管了,想当初也是一个一个的算,一米一米的量,那个辛苦呀,后来得出以上经验,大家如果相信可以采用,如果有什么其他好的方法可以一起讨论啊,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
cookieyoo 发表于 2007-7-10 14:38:00

1:在单元竖井里可视和有线电视,电话的信号线能同一铁皮槽走吗?

      完全可以,弱电各子系统的信号线在竖井内走金属线槽或桥架一点问题没有,唯一要提出来的就是,可视对讲系统中部分厂家的设备要求对分支保护器供220V电,出于集中供电的考虑,220V的这根主干线是不可以进其他线号线所走的金属线槽或桥架的.

2;联网线走地下预埋管要穿铁管屏蔽吗?

     联网主干线,室外部分一般情况下不需要用金属管屏蔽,用屏蔽线即可;但在雷电多发区,必须考虑金属套管.联网主干线进户的水平部分,必须要用金属套管.

     使用金属套管主要是为了防雷击,屏蔽信号虽然也可以,但是成本太高,一般仅用屏蔽线就行.当然,某些甲方要求特别严格的时候也可以采用.

3;现在一般小区都有地下车库,甲方为了美观会要求我们把可视联网线,闭路监控,一卡通联网线,消防信号线控制线,背景音乐信号线,有线电视,电话线都在一个铁皮槽里走线,象这种情况要怎么做才不会互相干扰呢?

      同第一条,一般不会有干扰,但要注意弱电金属桥架与强电桥架交叉或平行的地方,尽可能离远一点,再就是金属桥架要做好接地.

      以上是小弟一点愚见

金钱、魅力、经验+3

[此贴子已经被粤涯于2007-8-15 8:16:24编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
syl 发表于 2007-7-13 16:24:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
z.x 发表于 2007-8-3 12:23:00
PE是不是就是走水的那种塑料管?
如果是强烈建议使用,波纹管、PVC强度不够,铁管容易锈蚀。这里所说的强度是指室外回填时产生的沉降,一个朋友20几个单元的出户半年后去穿线,有一半以上过不去了。
根据多年的施工经验,小区布线没有什么完美可言。
1、弱电本身就是小工种,需要配合的地方太多了。如上下水、电、暖、煤气、排污、土建
2、管线大多数是电气敷设,自己无法掌握具体情况。如图纸上单户线很可能才10多米,可实际中穿出20以上也是经常的以1000户计算,每户多2~3米成本干脆无法控制。我是没有闲心挨户去做增量,没有每户的详细量现在的甲方就是明知多都不会给你钱的。
3、各个工种协调太难,一般的千户小区都是分给多家单位施工。我现在做的就是1500户分了9家土建在做,每家都有电、气、水、外墙、土建。你要是不让他们知道你有“三只眼”今天不让你用升降机、明天不让你用他点灰、后天让你排施工中留下的那点线头。。。。。。就是上面协调好了,下边工头还经常的刁难你。
4、甲方能力太弱,我100万以上的工程做过3个,10~80之间的也有7、8个了。走到现在回头看甲方工程师素质太差,胆小--不敢承担责任,专业水平太凹,组织协调能力弱,监理工程师都是虚的干脆没有权利(责任大多应该归于甲方)。开个现场会都组织不好!前几天同土建等大工种开了个碰头会,我当时没有吐了,一群农民---说农民都有些侮辱这个词了!
5、设计同施工脱节,现在的弱电一般都是设计院出图。不知道大家有没有三方审图,反正这么多年我是没有过。问题太多了,好多工程我都想做成样板,可惜做到一半都是无疾而终。前几天同甲方闲聊居然说是我水平问题!诚然同各位老大比差距是有的。但同甲方垃圾比我自认有过之而无不及。
废话说太多了,对不起各位了!!
金钱、魅力、经验+3
[此贴子已经被粤涯于2007-8-15 8:15:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
yzh520 发表于 2007-8-14 14:54:00

主要看用户是怎么需求的,然后设计施工

上海讯高电子专业销售英国XGOAL网络综合布线产品,公司主要有超五类、六类布线产品:铜缆、跳线、配线架(19”配线架、110配线架、光纤配线架)、理线架、模块、面板等。

上海讯高电子
联系人:杨先生
联系电话:021--52683380  13671791594
传真:021--52680845
QQ270912960
MSN:yangzh2006@yahoo.com.cn
邮箱:yangzh2006@yahoo.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
李修理 发表于 2007-8-15 00:19:00
以下是引用LONGSHAO在2006-9-6 18:32:00的发言:

俺有几各小问题向各位前辈请教:1:在单元竖井里可视和有线电视,电话的信号线能同一铁皮槽走吗? 2;联网线走地下预埋管要穿铁管屏蔽吗?3;现在一般小区都有地下车库,甲方为了美观会要求我们把可视联网线,闭路监控,一卡通联网线,消防信号线控制线,背景音乐信号线,有线电视,电话线都在一个铁皮槽里走线,象这种情况要怎么做才不会互相干扰呢?

第五打擂手


完全可以我就是这样搞的..但联网线要用屏闭线,530户就是这样借电信的桥架槽走的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
fuxiaofei 发表于 2007-8-16 13:11:00

路过说两句:

1,一个合格的小区综合布线首先取决于甲方对弱电系统的认识,及其施工方设计人员的技术经验.

2,要有一个负责的项目经理现场管理.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
简单女孩 发表于 2007-8-25 09:57:00
学习拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
做工程的民工 发表于 2007-8-27 22:50:00
以下是引用zoushrong在2006-11-5 1:11:00的发言:
我觉的小区的综合布线最好在设计的时候,先出个方案,甲方认同了就的跟其他专业的沟通,这样就不会像前面的楼主说的那样留管不到位

赞~!

我们公司的设计就象垃圾一样~!

做一个小区没有不返工的!

一个商场的摄像机全部移位置!

汗死!做设计的到是不用动手!

真想狠K他一顿!

但是没办法 !谁叫他是老板的亲戚!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
做工程的民工 发表于 2007-8-27 22:52:00
以下是引用fuxiaofei在2007-8-16 13:11:00的发言:

路过说两句:

1,一个合格的小区综合布线首先取决于甲方对弱电系统的认识,及其施工方设计人员的技术经验.

2,要有一个负责的项目经理现场管理.

我们有负责项目的经理呀!

有个P用啊!

天天见不到人!

遇到什么问题打电话找他!

回你一句话:“自己搞定!”

你有啥办法!

真不晓得他拿那些工资是干什么吃的!

没办法!

也是老板的亲戚~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
做工程的民工 发表于 2007-8-27 23:04:00

最近放摄像机的线~!

发现一卷200米的-3线居然中间有4个接头!

还好我们每次用线之前都用表打 !

不然掉的大!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
changhe2021 发表于 2007-8-31 17:06:00

我个人认为有以下几点注意:1:强电弱电分开走.2楼内楼外分布考虑.楼外可根据小区建设要求和在设计院会审时把各种情况都考虑进去,特别是小区管道设计,给自己做作的项目留足管孔.若管孔资源紧张,则可以穿放PVC管做保护,防止干扰.

回复 支持 反对

使用道具 举报