周界防范系统如何解决供电问题?...

[复制链接]
gf1000 发布于: 2006-8-23 15:39 1006 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

3公里的周界,大概50米设个对射再加个摄像机,集中供电问题怎么解决?我打算用BV2×2.5的线供220V,就近再用稳压电源,不知道是否可行?有没有更合理的做法?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lianteng 发表于 2006-8-23 17:36:00
以下是引用gf1000在2006-8-23 15:40:00的发言:

3公里的周界,大概50米设个对射再加个摄像机,集中供电问题怎么解决?我打算用BV2×2.5的线供220V,就近再用稳压电源,不知道是否可行?有没有更合理的做法?

你的做法当然是可行的。不过我建议您供电主干线走24V安全电压更好些:这需要你在排管设计时应采用分二路干线沿围墙敷设,这样每条干线距离主机各约为1.5公里。对射可用220-24V的稳压电源,至于摄像机我建议也另外采用一个220-24V的电源供电,不过摄像机要选用12V供电,每个摄像机前端可用DC15-DC124稳压模块(可把DC24V以内电压转换到DC12V,它很小可放在86盒内),注意,稳压电源功率满足设备容量,摄像机和对射不要混用在一个电源以方便维修。另,BV线太硬了不太好接线,可改为RVV2x1.5的软线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gf1000 发表于 2006-8-24 12:34:00
24V传1500米压降得多大啊 末端能有15V估计就不错了吧?另外我用BV线也是考虑线损会小一些,而且价格也便宜点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
0573yuguigui 发表于 2006-8-24 13:11:00
以下是引用gf1000在2006-8-24 12:34:00的发言:
24V传1500米压降得多大啊 末端能有15V估计就不错了吧?另外我用BV线也是考虑线损会小一些,而且价格也便宜点

我也那么认为,我想如果距离远的话,还是将220V电引至现场,再用AC220---DC24V/18V好一点吧,对射多就分多段供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lianteng 发表于 2006-8-24 19:28:00
以下是引用gf1000在2006-8-24 12:34:00的发言:
24V传1500米压降得多大啊 末端能有15V估计就不错了吧?另外我用BV线也是考虑线损会小一些,而且价格也便宜点

对射的工作电压一般在9-24V以内都可以正常工作的,你看一下对射的工作电压规格吧。我没有反对你用BV线,不过我还是建议你买一点软线,用于从爬墙过路盒(或叫检修盒)至对射的爬墙线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhuhl 发表于 2006-8-28 13:43:00

 ding

回复 支持 反对

使用道具 举报