chenwubin 发布于: 2006-8-22 12:28 787 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

250米的传输距离,传输视频信号我打算使用syv 75-3的线不知道可以不可以?屏蔽是96网的(如果用64网的行不行?),走的是地埋线,中间用bnc头连接。

还有就是如果和220v电线穿在一根管子中可否?监控中心是输入的视频信号先连接视频分配器然后分别输出到录像机和监视器。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
傻瓜咖啡 发表于 2006-8-22 12:41:00

呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj2004 发表于 2006-8-22 13:03:00

1、建议用75-5。

2、这么长并行距离,一定会有干扰,建议分开铺设。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zsta 发表于 2006-8-22 13:13:00

你可以用双绞线啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zxl609696 发表于 2006-8-22 13:41:00

在视频传输通道幅频特性“-3db”失真度要求内,75-5电缆传输距离约为120—150米;工程应用传输距离在23百米以内还比较好,网上论坛里提供的感官标准传输距离数据,从35百米到1千多米都有,实际是没有标准,也就没有实际参考意义。

如果电源是220V,和食品同时传输肯定从在干扰问题,最好在电源线上加防护措施或者用带屏蔽曾的视频线缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chenwubin 发表于 2006-8-22 15:01:00
以下是引用zxl609696在2006-8-22 13:41:00的发言:

在视频传输通道幅频特性“-3db”失真度要求内,75-5电缆传输距离约为120—150米;工程应用传输距离在23百米以内还比较好,网上论坛里提供的感官标准传输距离数据,从35百米到1千多米都有,实际是没有标准,也就没有实际参考意义。

如果电源是220V,和食品同时传输肯定从在干扰问题,最好在电源线上加防护措施或者用带屏蔽曾的视频线缆

电源线上如何加防护措施? 带屏蔽层的视频线缆?视频线缆不是都带屏蔽的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hie 发表于 2006-8-22 15:14:00
个人意见:使用75-5视频线,关于干扰,关键是在场地的干扰,220V的电源不会有多大干扰的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chenwubin 发表于 2006-8-22 15:46:00
以下是引用zsta在2006-8-22 13:13:00的发言:

你可以用双绞线啊

没有用过啊~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
novatec 发表于 2006-8-22 16:25:00

我觉得没问题,因为我就这样做过,虽说有一点波纹干扰,还说的过去,不知道你买的视频线质量怎么样,现在厂家为了降低成本,做线用铜杂质多,信号衰减就厉害,建议买质量好的75-3视频线,屏蔽128编左右。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
chenwubin 发表于 2006-8-22 16:27:00

嗯,如果是这样的话,我看这样好了,距离远的,250米处的采用128网的75-3 ,距离近的采用96网的,电源采用就近取电的原则,如何~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lsj8 发表于 2006-8-22 16:34:00

用75-5的视频线不回有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆