一个游 发布于: 2003-6-9 10:03 1466 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求教! 刚做完了无线网天线的架设 ,要求做接地.打算用单股铜线引至地下,地下部分用四根1.2米的角铁(用一根角铁焊接成一体) 垂直 打入地下,不知可不可行? 更简单可行的办法有没有啊,望大家不惜赐教啊!谢谢大家拉先!
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bluesea8118 发表于 2003-6-9 10:14:00
你可以接建筑物的钢筋混凝土中的钢结构呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
一个游 发表于 2003-6-9 10:47:00
是老式的单元楼啊 没有啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
JJG1ST 发表于 2003-6-9 11:35:00
用3-4根5x5角铁呈三角形打入地下,每两根间距5米以上,再用10mm园钢点焊连接, 引至机房,再用连接头和10平方铜线连接,把铜线连接在需要连接的设备上,就可以了。   这种方式我做过多次,正常情况,测试对地电阻为1.5欧左右,最低时曾经达到过0.7欧,如果要求再高的话,可用洛阳铲捣出深洞,加入食盐,再打入接地极,此种方式最低可以达到0.2欧。   简单的方法:如果找不到楼层接地,可在柱子上凿出钢筋,再行连接。此种方式危险性极大,慎用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
一个游 发表于 2003-6-9 11:44:00
谢谢四楼的啊 我也想这样做啊 可甲方要求按规范做, 你的这种方法可行性不知能不能接受. 我现在极其郁闷中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
游魂 发表于 2003-6-9 13:01:00
他要球你按什么规范做啊,你区看看规范的要求再说啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2003-6-17 18:20:00
加盐是不对的~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
magic 发表于 2003-6-23 16:33:00
赞同I4楼做法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kouzx 发表于 2003-7-6 15:09:00
加盐是绝对错误的!而且接地用角钢、圆钢应用镀锌的,焊接部位应用沥青进行防锈处理。电阻高时加降阻剂,不是盐!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
solemnity 发表于 2003-7-8 09:41:00
还是先看看国家标准的好,做地的方法很多但是也要根据实际情况决定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ceac 发表于 2003-7-9 18:34:00
条条大路通罗马~ 多准备几个方案!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆