前几天给交通部门安装了两套我们自己的产品:1路视频+1路以太网的视频光端机.问题就来了. 首先说明:1、两套光端机在家测试时完全正常。 2、光端机使用地点:交通路口,暴晒的路口红绿灯杆上。 3、两套光端机的发送机与接收机的距离都不超过100米。 现场说明:1、发送机在路口的线杆上,接收机在路边不远的配线箱里。 2、发送机都是处于暴晒状态,接收机好一点,上午与中午都有树阴。 3、信号传输过程:摄像头信号通过视频线——光端机——光纤——光端机——总线设备。 照相机信号通过一未知设备转换为以太网包——光端机——光纤——光端机——路由器。 故障说明:第一天安装时,完全正常(当时已经接近傍晚),测试通过。 第二天出现问题,表现:两路视频正常,两路以太网信号为一路丢包、一路断线。 调试说明:假设原因:以太网模块问题,我们更换了新的模块,同样出现问题。 假设原因:温度过高,调试后,一路正常,另一路断线。(今天下雨,温度不高,仍出现此问题,可排除温度因素。) 调试:我们在保证一路以太网正常的情况下,把另一路的以太网改为由单独的以太网收发器测试。如果直接将电脑接以太网收发器,则能收到以太网信号,而如果将这根线与另一路正常线路通过路由器汇总后测试,则要么这路断线,要么这路丢包,而且一旦这路传输,另一路正常线路就自动断线。 补充说明:1、光纤线路完全正常,已经测试。 2、通过路由器可以ping到监管中心, 3、两台笔记本能够正常互ping 到。 4、两台笔记本如果同时通过路由器ping那正常线路,则其中一台笔记本ping不到。 5、在调试中,两路视频信号一直正常,也就是说两路都能够通过光端机和路由器到达监控中心。 6、两路照相机信号,都有自己的IP地址,所以能够通过笔记本ping到。 就以上这些吧,由于小弟不是做监控这行的,所以有些描述也不太准确,可能有一些重要的也被我遗漏了。可是现在依然没解决问题,所以请教大家,到底是什么原因造成上述现象的。如果哪位哥愿为小弟解惑,小弟感激涕零~~~~ 以上问题,小弟认为可能原因:1、温度?(我们用的商业级板子,可能暴晒时承受不起), 2、以太网模块有问题,设计有缺陷? 3、他们的照相机信号转换以太网包的设备与我们的光端机冲突? 4、监管中心分到这两个地方的IP地址有问题,可能只给了一个? 5、鬼晓得~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 请各位大哥帮帮忙吧!!