先说你的几个疑问:

直流地为什么还要用绝缘端子与其它地分开?

直流地是机房内重要设备的专用地,之所以分开是因为更好的保护机房内重要设备。还有就是直流地要求比较高。

这样岂不是连机柜内设备也要用胶垫与机柜绝缘?

这句话你理解错误了,直流地是专供机房内重要设备电源接地用的。机柜跟设备的连接属于保护接地,所以不但不能分开,而且必须连接良好,必要时候需要跨接。因为机柜表面都有一层绝缘层。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2006-8-16 14:07:00

  

另外如果只用大楼的联合接地,等电位MEB、G、N、PE什么的是不是最后都用接地排汇总在一起?

如果都采用大楼的联合接地,首先要确定这个地是否满足联合接地的条件。如果满足可以供用。是的,最后的各种接地包括零线最后都会汇总到一个点,最终接入大楼的接地。这没有矛盾。但是要注意在汇总前各种接地不得出现短路现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2006-8-16 14:14:00

如果没有单独接地,图中绿色的直流接地铜排是不是就不要了?机柜接地是不是可以直接就近连接到等电位接地上(MEB)?

如果没有单独接地,也需要在汇总的等电位排引出专门的一条直流接地的。那个绿色的铜排之所以在机房内做了个方形围绕机房一周,是为了更好的更近的连接到机房重要是设备电源的接地上。

机柜接地属于保护接地,可以直接就近连接到保护接地的等电位接地上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2006-8-16 14:15:00

多看一些机房接地的设计图,不要看一个进入误区。

那位朋友都可以说说自己的看法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Cindy_Gong 发表于 2006-8-16 21:12:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gf1000 发表于 2006-8-17 11:01:00
以下是引用超导体在2006-8-16 14:03:00的发言:

先说你的几个疑问:

请教一下,直流地和保护地会不会造成电位差而影响设备?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gf1000 发表于 2006-8-17 11:06:00
以下是引用超导体在2006-8-16 14:14:00的发言:

你的意思是说每个设备的电源地需要接到绿色的铜排上?我看一般机房里的设备都是直接用3芯电源线插到UPS电源上啊,没发现是单独辟线出来接到下面的直流地铜排上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
超导体 发表于 2006-8-18 10:59:00

直流地和保护地会不会造成电位差而影响设备?

直流地和保护地目的都是排出电压,排入大地。两种地只在汇流排相连,之前不得相连。电位差理想状态是零,但实际中做不到,我们只能做到最小,几乎为零或者不影响,这就是为什么做好接地,良好的接地使得电压更好 更迅速的排入大地。他们造成的电位差是很小的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
超导体 发表于 2006-8-18 11:04:00

你的意思是说每个设备的电源地需要接到绿色的铜排上?我看一般机房里的设备都是直接用3芯电源线插到UPS电源上啊,没发现是单独辟线出来接到下面的直流地铜排上

这是为了更好的控制零地电压。因为如果地线靠近火线会有电压串到地线带电的。造成零地电压过高,现在的UPS上安装的隔离变压器就是为了解决零线带电的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jiads108 发表于 2006-9-8 10:00:00

高手哇

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wawj007 发表于 2006-9-10 21:36:00

学习一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dutao1982 发表于 2008-2-29 17:20:00

真强呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
fire0603 发表于 2008-3-3 13:18:00

太强了....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qw306 发表于 2008-4-15 10:16:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
losagelos 发表于 2008-4-24 11:09:00
是否可以这么理解:接地的目标是保证接地端的零电位,所有的措施无论是直流地、静电地、防雷地如果直接接在一起现实中往往做不到同电位,有时更可能因其他系统的故障导致接地端带电造成损害。