15KV...

[复制链接]
大漠狂飞雪 发布于: 2006-8-14 19:23 723 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

兄弟姐妹们,谁做过75-5视频线和15KV电源线(15KV电机)共用一个桥架?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2006-8-14 22:52:00
把75-5视频线穿镀锌铁管,万无一失;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
桃园一片 发表于 2006-8-14 23:28:00

太悬了吧.建议不要这样做.15KV的感应电压很大,而且安全问题也要考虑,毕竟项目做完要运行3-5年,这给后期带来的隐患太大.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
biggio 发表于 2006-8-15 11:17:00

这样也行?第一次看到

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
一杯清茶 发表于 2006-8-15 11:36:00
楼主用光纤啊,光纤的抗干扰强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
asilor 发表于 2006-8-15 11:54:00
第一次看到!看来又的学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
crusoe 发表于 2006-8-15 13:49:00

强烈建议另行布线!要是一定要布的话用我们的 视频抗干扰器吧 应该可以解决干扰问题的 。

QQ:63215348

手机:13305183259

回复 支持 反对

使用道具 举报