哪位大侠知道:摄像机到光端机之间的视频电缆和控制电缆最长能用多少?
先谢了!也可发到我邮箱:mrzzm@163.com
使用道具 举报
虽然我也是新手,
具体的安防规定呢,也不是太清楚
不过这也要看你到光端机之的用的是多大的线,
我们用的是75-9的线,两百米之内现在是没有任何问题的,
如果那位高手知道,可以再讲一下,
如果我的说法有误,还请不要见怪
主要看线的质量 2楼的 就200米用不找用--9的线吧 --5的线估计都有人嫌奢侈吧
凭我多年施工的经验,质量好的75-5线在500米内使用没有问题!
当然这是在没有外界干扰的情况下!
我用-5线,跑过三百米! 没有问题.
学习!学习!!!
-5的距离在200米内最好!根据实际距离越短越好了!!!哈哈!!我曾经用-3的跑了400米,-5的跑了900米(直接上硬盘率像机),不过质量就不敢恭维了,可是甲方居然验收合格!!哈哈!!
75-5的线看是多少编网的,96编的话大概300米没问题,128编可以跑到400-450米,在没有任何干扰的情况下.
如果是室外环境,例如做钢绞线不超过300米没有架空电力干扰的话可以用-5,但建议用到-7的,可以跑到400没有问题.楼上的说-9跑200米简直浪费,200米-4/96编网的都没问题.
除了-X的参数外,还要看编网数量,铜芯的材质,线的工艺都是直接影响图像质量的因素.