[求助]突然间怎么就失去控制了呢?...

[复制链接]
yangqiang5 发布于: 2006-8-11 08:48 804 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

              刚做完一工程,在调试的时侯遇到了很奇怪的问题,弄了好久也搞不明白的,有4个球机,刚开始的时候,转动各方面都好好的,怎么控制都可以的,就是自动巡航的时候,要停却停不下来,只有把电断掉,可是再把电合上的时候,就什么也不能控制了,检查协议、地址码、波率什么的都没错啊,线路也没问题啊,硬盘录象机用的是海康   DS—8016HS的机子,控制线采用的是手握手的方式连接的,最远的有300多米,控制用的是RVV2*0.5的线,哎,搞的头都大了啊?(有一个球机又可以控制的,断电前是没有巡航转动的)

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xier 发表于 2006-8-11 09:08:00
可能是RS232-RS485转换器的原因,查一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zihai96 发表于 2006-8-11 13:45:00

谁有RS232-RS485Z转换器卖啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zihai96 发表于 2006-8-11 13:46:00
我的mail:zihai96@yayoo.com.cn
[此贴子已经被作者于2006-8-11 13:47:32编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yujun83 发表于 2006-8-15 14:39:00
以下是引用zihai96在2006-8-11 13:45:00的发言:

谁有RS232-RS485Z转换器卖啊

靠,你是不是做弱电的??

这样的问题也问!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
soww 发表于 2006-8-15 14:48:00

哈哈!搞到你头都大了。

控制云台有什么东西?解码板、协议、地址码、数据线、485转换器、监控软件。控制出错就是肯定其中一样或以上不行。

你自已查得啦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
哈蕾卫星 发表于 2006-8-15 16:29:00
控制线建议用带屏蔽的,485转换器到处有的卖,不过485转换器如果坏了应该也控制不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
freewind007 发表于 2006-8-15 17:41:00
300多米,还用RVV2*0.5的线?我好几个客户用非屏蔽的线,控制都有不正常现象.还怪我球不好,冤呀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
百事渴乐 发表于 2006-8-16 02:24:00

300M!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
呆头鹅 发表于 2006-8-16 08:52:00
换个协议试试呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zzh8228 发表于 2006-8-16 10:30:00

控制一下,看看解码器的输出电压对不,如果对,那么协议,板子,接口都没有问题了,就是云台的问题,或者解码器到云台之间的线路问题。或者,把解码器拆下来,到主控室做试验,同上。基本可以判断问题出在什么地方。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
solary_w 发表于 2006-8-18 14:08:00
在几个球的最远的一个485口上并联一个120欧电阻.