千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

C-BUS总线干扰问题及接线方式请教...

[复制链接]
simonsm75 发布于: 2006-8-7 20:31 1973 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>单位的C-BUS总线6条,点位4375点,92台DDC(45台XL600,47台XL100B),最长总线距离达1563米,单个DDC XD508通讯模块故障时常引起整条总线故障,在XBS主机无法上线。总线采用8芯三类双绞线,为加大面积采用两芯当一芯用的方式。接线方式如图,是否有问题?</p><p>故障排查是否有更快捷的方法?而不是采用“折中法”从中断总线,排查故障DDC?谢谢!</p><p>&nbsp;</p><br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
simonsm75 发表于 2006-8-7 20:49:00
<br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
simonsm75 发表于 2006-8-7 20:50:00
HONEYWELL EXCEL5000 基本型
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
basystem 发表于 2006-8-8 00:24:00
首先,总线的选型就错误了,CBUS是电压型RS485总线,适合用1平方的单芯双绞线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sunrenzhuang 发表于 2006-12-15 09:17:00
<p>我们用的都是1.0以上的屏蔽线,从来没有出现这样的问题,你们可能出现在通讯线上</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jackchang 发表于 2006-12-16 13:18:00
首先是通讯总线选型有问题,另外你说有一条总线已经达到1500多米,长度也超出了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jiagang815 发表于 2007-2-12 15:16:00
<p>通讯总线的设计与施工是弱电工程中难点。若想通讯总线畅通首先要保证总线线路工程中与强电线路及射频线路(有线电视)绝对分离,避免总线干扰的问题。其次是总线距离在设计施工上尽量满足要求,不要超过总线传输的最大长度,尽可能的缩短通讯距离。再次是工艺施工的问题:一定要注意端接的可靠,避免中间接头。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szeton 发表于 2007-2-16 21:43:00
<p>LZ是SM机场吧?瞧着眼熟。</p><p>这项目先天不足是C-BUS走综合布线,当年的决策者的傻逼决策贻害至今天。。。。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
想上就上 发表于 2007-3-5 15:13:00
<p>我为7楼鼓掌</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
吹泡泡的泥鳅 发表于 2007-3-7 17:51:00
<p>有以下几个问题:</p><p>1、1563m过长,一般最多到800m,否则要加中继器</p><p>2、92台DDC,应采用3条总线,这样每条总线的长度也可以控制在800米内</p><p>3、线缆穿管屏蔽是否到位?</p><p>4、通讯及程序设置要否正确?</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xx02052323 发表于 2007-3-9 10:39:00
<p>学习~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城