liguibin
积分
帖子
主题
小区闭路监控系统,在突然停电过后有部分画面没有显示。
后端查完没有问题,前端设备也是完好的,摄像机也是好的,请大家说说是什么问题,先声明我已经排除了这个故障,提出来是想看看有没有遇到与我类似的情况的朋友,大家来猜猜问题在哪里?
当我把答案公布的时候也许会让你觉得一笑。哈哈
使用道具 举报
哈哈!
系统设备没有任何故障,这个是我事后查明的,提出来是避免大家走弯路。
这个话题绝对有意思,估计很多同行都没有遇到过,在等大家充分讨论后我再公布,也许对您今后的工程中有一定的帮助。
我想 如果 电压 一般是信号要断开了 才会正常 要不然是插头 被电 电晕了
电源恢复后经测试也正常的。继续
不会是你的电源接头接虚 瞬间断电 送电把电源接头烧断了吧
我感觉是压缩卡的问题吧 重起机子是不是就好了啊
以前遇到过一次
不过电源又重起之后好了
事后查明没有任何设备器件损坏。
重启监控主机故障依旧。
虽然排除故障很简单,但是就不知道大家有没有见到过类似的故障了。
压缩卡没有问题。
问下你摄象机的供电方式是什么样子的啊 不会是中间还有开关 停电跳闸后就没有合上吧
全部都供电正常。呵呵,继续
220V集中供电,到本地变压为12V稳压接摄像机
你用的是不是带云台的球机,是不是控制器里面的保险烧断了?不过可能你用的是枪机,期待你的答案。
十分感谢各位朋友的参与。
摄像机采用的是全球护罩+枪机,事后检查全球护罩和摄像机都完好,解码器也正常。
大家继续。谢谢
小问题,摄像机质量不过关,重新上电N次后,一切OK。
安防业老混混
暂时看看再说,要是像你这么说的都没有问题,那还坏个什么劲呀。这样的问题无非就这么几个方面的问题,如果都不存在,那就是你个人操作方面的问题了。谢谢!
我遇到过,一般是同排的画面都没视频(第一排或第二排),但不显示“无视频信号”的黑屏,而是一排蓝屏,把软件重启或重装即可。软件程序问题。
都没有说中,大家继续。不用更换过任何器件。与重启软件无关
路过
期待答案
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页