EBI的安装竟出现这样的问题?...

[复制链接]
lanjer1977 发布于: 2006-8-4 15:22 976 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我刚做HONEYWELL的楼控系统,在安装EBI过程中,开始系统选的 XP,EBI安装成功后LOAD LICENCE也成功,但控制面板好像没有C-BUS图标,然后我换的系统2000 PROFFESIONAL ,当安装到.NET Formwork就进行不下去了 ,现在安装不成功,我的EBI还能安装吗,怎样才能安装成功呢?</p><p>另外CARE软件中怎么对我控制器里的DO点进行控制呢?</p><p>谢谢!</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bozhichen 发表于 2006-8-4 15:45:00
<p>要安装在win2k server</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
weiling1110 发表于 2006-8-5 11:42:00
<p>要装IIS</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lanjer1977 发表于 2006-8-5 14:36:00
<p>IIS和IE6.0我都装了啊,它会提示的吗?</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hy_Jesse 发表于 2006-8-6 21:09:00
EBI的服务器不可以安装在XP下,工作站可以。