[求助]请问多模光纤在综合布线中传输的最长距离...

[复制链接]
naughty0410 发布于: 2006-8-4 08:59 1016 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请问多模光纤在综合布线中传输的最长距离(分为不同的速率)</p><p>&nbsp;</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
天津立孚 发表于 2006-8-4 10:37:00
<p>看你设备是什么样的,一般2KM以内是比较合适的,传输100M的,如果传输1000M的话就是62.5的275M,50的550M</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
网络耕耘者 发表于 2006-8-7 10:58:00
同意楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Gallant 发表于 2006-8-7 11:04:00
<p>楼上两位同学答错了。问的是 " 综合布线中 " ,不是问 " 光缆传送距离 " 。</p><p></p><p>跟标准:水平同样是100m,主干是300m。</p>
[此贴子已经被作者于2006-8-7 11:05:17编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
1000jia168 发表于 2006-8-7 11:08:00
100兆的话多模3km以内,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mx296 发表于 2006-8-7 11:42:00
<p>100BASE-FX ,2000M</p><p>1000<strong>BASE-SX,300M</strong></p><p><strong>1000BASE-LX,550M</strong></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
甄铭 发表于 2006-8-7 13:02:00
<p>建议看一下GB/T 50311-2004(下载名称为GBSS 50311)第3.3节,其中规定水平+主干+园区总长不超过2000米。但布线的距离还应考虑应用设备的距离限制:如果使用62.5/125的光缆传输千兆以太网(采用SX模块),那距离就应该小于260米。</p><p>另外,在GB/T 50311-2004条文说明的表3到表6中,介绍了多种光纤网络的长度限制。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
joeylanting 发表于 2006-8-7 14:42:00
<p>2楼的和5楼的综合,便是最明白的解释</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
彩色沙漠 发表于 2006-8-8 11:06:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城