云台控制问题(急需技术支持下)...

[复制链接]
nbwcg 发布于: 2006-8-2 17:22 2400 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
nbwcg 发表于 2006-8-4 19:29:00

线路图


每个黑色圆点代表一个监控点,用的是一体机加室内全方位云台及室内解码器,请各位给我分析一下.现在的主要问题就是1和2号楼控制失灵/
[此贴子已经被作者于2006-8-5 10:20:03编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
yeifeng 发表于 2006-8-5 09:28:00

以下情况会出现楼主所提的现象:

1、双绞线传输过程有干扰。如电磁波、强电。采用有屏蔽的双绞线

2、485转换器输出的控制信号不够。采用有源的485

3、布线有问题。尽量采用线型布法,能不用星型布法最好

4、最远端接120Ω电阻

不知说的对不对,大家说说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
Repazgq 发表于 2006-8-5 12:10:00

更换那种120欧电阻可选的485转换器

碰到过好多次,都是这么解决的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
大漠狂飞雪 发表于 2006-8-5 12:28:00

[QUOTE][/QUOTE]最简单的问题啊  !

换一个有   缘  码转就好了 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
soww 发表于 2006-8-5 14:09:00
就是布线的问题,另外一个,云台地址码和软件的地址码一定要完全一样,把1、2号楼的线改用一个拖一个的接法就没问题(除非解码板质量不好)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
nbwcg 发表于 2006-8-7 08:06:00
顶上去,还有什么好的办法解决吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
soww 发表于 2006-8-7 09:22:00
如果解码器没有质量问题,例如:继电器、通讯模块性能差,就是布线和接线的问题:有些地方阻抗大,电流小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
admon12135 发表于 2006-8-7 09:28:00

传输的问题大点.应该是信号达不到.电阻,接地.码转.干扰.

你自己查一下吧.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
红泉 发表于 2006-8-7 09:42:00

图已经看了,请问,监控主机用的什么?数字硬盘录像机?工控的?嵌入式的?

1号。2号。4号。就是全部的云台吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
freemenzjh 发表于 2006-8-7 09:58:00

问题很多,在没有亲临现场的情况下,如你能把你的图附一张在这里更便于问题的解决,因为你的云台已超过十台,其地址码的进制也有所改变,等等等等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
agy1516 发表于 2006-8-7 10:23:00

楼上的大哥请教了,手把手什么意思,是不是就是串联啊?

还有"建议先换个好点的转换器,或者有源的试下",转换器怎么用?有源什么意思啊??

我是新手,请教了,学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
nbwcg 发表于 2006-8-7 10:51:00
以下是引用红泉在2006-8-7 9:42:00的发言:

图已经看了,请问,监控主机用的什么?数字硬盘录像机?工控的?嵌入式的?

1号。2号。4号。就是全部的云台吗?

监控主机用的是工控机,所有的点都是带云台的/

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
lijianyin 发表于 2006-8-7 11:57:00

不知道单独接一路的时候是什么情况?

以前就搞一个次这种情况,多路在一起的时候就是不行,每一路单独试就可以,后来换了几个解码器,调完一路加一路再调,到最后居然可以了,解码器的质量问题可以考虑一下……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
zhao_shilei 发表于 2006-8-7 17:06:00

我估计可能是,总控制线过长,加终端电阻,可能行,可能不行,不行加,一下控制码分配器,你云台较多的最好布线方式采用手牵手的方式,会好一些.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
hzfgyz 发表于 2006-8-7 20:55:00
232-485无源的换成有源的
回复 支持 反对