小弟做的工厂监控问题实在多,主要就是云台控制问题,距离远的点有时控制不动,有时又是自己转动,用的是全方位云台和解码器,232-485无源的,24个点分布在3个车间(其中4个固定的),第一个车间13个点,第二个车间6个点,第三个车间5个点,固定的都在第一个车间,另外2个车间经常是转动不灵或乱转,晕死!!!请求高手解答一下!还有就是经常看到大家说最远的点接120欧的电阻,怎么接?具体起什么作用?
上个月已经出现一次了,详情看:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=51&ID=235585&page=4
望各位高手技术支持一下,谢谢!
使用道具 举报
我看换云台和解码器算了,我从来没遇到过这个问题
这个原因很多的,布线,设备等都可能出现这种情况
也可能是信号线有问题.干扰也可能造成此类的问题.布线的时候防潮之类的没有处理好.
这种情况我们也没有遇到过,要不楼主换个协议看看吧.等俺们工程师回来帮你问问
有个拨码开关?我怎么没看到,只有地址码和波特率拨码开关的/还有最远点接电阻具体怎么接?是不是把控制线的A和B各和电阻的两端拧在一起接上去?
非常感谢!小弟在此先谢谢了!
只能采用排除法,一步步检查,线路距离,太远注意线径;末端加120欧电阻试试;解码器和主机协议等等
同意4楼的.也有可能是干扰问题.在远端用120欧的电阻试试,就是电阻的一端连接A线.一端连接B线.
这个问题我有遇到过,现象跟你说的一样.当时问题在与RS232-RS485转换器,更换就没事了,我不知你有没有尝试更换过485转换器呢,
你用这么多云台解码器,最好用手拉手的方式连接,然后最后一个解码器里面的针脚短接,不知道你距离有多远,控制不灵很正常,比如说静电,转换器质量等
建议先换个好点的转换器,或者有源的试下
试过有源的,效果更不行
很有道理!但是不知道怎么传/
线径传输存在信号反馈现象,建议走一根RVVP2*1.5mm的信号控制线,在解码器最近端进行并联,在最远端解码器接线处有一跳线,将跳线帽插上针脚,视为信号终结端,还应在解码器地线处良好接地,由于工厂的供电环境极为恶劣,基本没有地线,无源转换器跑个800米没什么问题,一般不用换,超过可以使用有源解码器。 www.lidean.com.cn