<p>冷水机组的旁通调节控制选用的阀门必须是电动调节堞阀吗?</p><p>如果安装了电动堞阀,有没有解决办法呢,可以通过DDC逻辑</p><p>控制来实现旁通控制吗?</p><p>如果要换阀门,可以只换执行机构,还是必须整个阀体和执行器都换呢?</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有12人评论
hxl983420
当前离线
积分
1872
沙发
hxl983420
发表于 2006-8-2 11:33:00
呵呵....现在安装的电动蝶阀是什么品牌的,有些品牌的执行器比例与调节型是可能互换的,比如:BELIMO。旁通阀最好是比例调节型的。如果实在没有办法,电动开关蝶阀也可以通过编程实现,通过两个DO点来控制,即双DO控制,根据执行机构的行程时间,这种方法调节的精度不高,但用于旁通阀的调节应该是没问题的,至于DDC的程序怎么写就是好好想想了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
智翔
当前离线
积分
805
板凳
智翔
发表于 2006-8-2 20:46:00
<p>用的是tyco的keystone f221系列,明天去工地看看是不是调节阀,</p><p>不是就麻烦些咯。。。。。。。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
兰色的风
当前离线
积分
1524
地板
兰色的风
发表于 2006-8-3 08:14:00
普通的电动蝶阀可以作成浮点控制,可以实现的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
智翔
当前离线
积分
805
5
#
智翔
发表于 2006-8-4 10:44:00
<p>老板发话了,尽量不换,看来只好这样解决咯。</p><p>通过执行时间控制,精度不高,会不会影响机组运行啊?。。。。。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
智翔
当前离线
积分
805
6
#
智翔
发表于 2006-8-4 11:05:00
<p>各位同仁:</p><p> 这样做心里没底 各位谁实施过 没问题吧 给我个信心咯 呵呵</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
不阴天
当前离线
积分
1297
7
#
不阴天
发表于 2006-8-7 09:34:00
压差旁通么!S有就地控制器控制三位浮点,不用编程,简单。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ajapplee
当前离线
积分
1089
8
#
ajapplee
发表于 2006-8-7 10:27:00
<p>如果控制纳入ba整个系统,建议用ddc编程控制+比例调节阀。精度高。</p><p>如果只是简单的就地控制,采用一般的压差控制器+蝶阀就可以了。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
leadhwl
当前离线
积分
260
9
#
leadhwl
发表于 2006-8-7 10:45:00
如果不装电动调节阀就无法对负载冰水供应量做出正确的供给<br/>单纯电动阀控制对系统自动调整而言是无意义的而在系统运<br/>行中只有排压功能.所以应用的差别才是重点而控制逻辑因应<br/>用而推展不难克服.<br/>在系统运行中持续将阀体打开是不会影响机组运行的,如果有<br/>冰水回水温度配合控制会较好
回复
支持
反对
使用道具
举报
智翔
当前离线
积分
805
10
#
智翔
发表于 2006-8-8 09:59:00
<p>谢谢楼上几位的指导.</p><p>该工程配的旁通电动堞阀的控制纳入整个BA中,</p><p>目前已经装了电动堞阀,旁通阀除了排压保护机组外,</p><p>还有其它功能吗?</p><p> 呵呵,需要最后结论,非换不可吗? 不换,通过逻辑控制</p><p>可以自动调节吗? </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
Falconer
当前离线
积分
553
11
#
Falconer
发表于 2006-8-8 14:37:00
<p>可以,考虑双DO浮点控制方式</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
羊几
当前离线
积分
1476
12
#
羊几
发表于 2006-8-8 16:33:00
<p>俺的意见是必须换!不能马虎哦!所谓的双DO点控制方式会让您的阀没几天就坏的!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
不阴天
当前离线
积分
1297
13
#
不阴天
发表于 2006-8-8 16:47:00
选好点的品牌,双DO的没有问题,楼上是不是没用过好一点的呀!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城