千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

SIEMENS中MBC 的点地址如何设定...

[复制链接]
yzh1346 发布于: 2006-7-27 21:32 1050 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请问各位大侠,SIEMENS中MBC 的点地址如何设定,地址码是什么东西。</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xmqi 发表于 2006-7-28 10:42:00
<p>地址码是插在搭扣式I/O模块上的,用来标示此模块在MBC中的点地址。比如:1,那么他的地址是:X.X.1。</p>
[此贴子已经被作者于2006-7-28 10:42:32编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hxl983420 发表于 2006-7-29 09:12:00
<p>MBC中的I/O点也就是由各个DI、DO、AI、AO搭扣式模块上的点。要定义点地址首先要给点模块插上地址条;地址条是用来给点模块定义地址的钥匙,可以插入到点模块中。地址条有五种型号(545-825、545-826、545-827、545-828、545-829),总的地地址范围是从1---80,每种型号有16位地址。点地址的命名格式,例如地址条为1的点模块的第一个点的地址:0.1.1,第二个点的地址:0.1.2。</p><p>从事SIEMENS、HONEYWELL、JOHNSON、TAC的楼控系统调试</p><p>E-Mail:hxl983420@21cn.com<br/>QQ:107594061</p>
[此贴子已经被作者于2006-7-29 9:16:13编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yzh1346 发表于 2006-8-2 00:02:00
太感谢了,但我的MBC就是不认点,处理器不认DI和AI,不知为何?兄弟们帮我,不然我要被炒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hxl983420 发表于 2006-8-2 08:35:00
<p>有几个MBC?所有的MBC都这样吗?能说说你做的过程吗?可以通过以下方式联系我.<br/></p><p>从事SIEMENS、HONEYWELL、JOHNSON、TAC的楼控系统调试</p><p>E-Mail:hxl983420@21cn.com<br/>QQ:107594061</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yzh1346 发表于 2006-8-2 08:53:00
真难得你这么晚还在关心我,我这只一个MBC,有一个open processor,一个power open processor,18个DI模块,一个PM,一个EM,但不认点,接的FLN1也好象没通信上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hxl983420 发表于 2006-8-2 11:39:00
MBC里有一个点模块的功能,可能与这个功能的启用与未启用有关系,如果此功能未启用,那么MBC是认不到那些点模块的,这个功能用超级终端进行设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yzh1346 发表于 2006-8-2 12:50:00
<p>具体如何做呢,试了一下在点命令的操作下,使能后还是不行,你老兄帮人帮到底,我很感激你。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hxl983420 发表于 2006-8-2 18:23:00
<p>加我Q吧.107594061,希望能帮上你.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆