高速公路监控系统的雷电防护
一.概述:高速公路三大系统均由微电子设备组成,远离城区且四周空旷,极易遭受雷击,因此加强高速公路三大系统的防雷,减小由此而引起的经济损失,已成为当务之急。
CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,使用范围有限:点少、线短、面窄,大部分在室内,其防雷问题并不突出,到目前已得到了广泛的应用,特别是高速公路、交通监控、金融系统、军事以及各种重要的公共场所等,室外布线由几百米到几十公里,特别是高速公路沿线都有,遭雷击的机会非常多,往往是摄像机及终端设备(监视器或切换器)被损坏,严重的使整个监控中心瘫痪。
二.雷害的分析
1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。前端系统一般在室外,容易遭受直击雷击和感应雷击,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统的正常运行。
2.监控系统分类同轴电缆传输监控系统一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。电话线传输监控系统一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。光缆传输的监控系统一般由摄像机、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监视器组成。微波传输的监控系统一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
三.雷电防护的措施
1.直击雷防护不论何类监控系统,其直击雷防护均一样,应在室外摄像机的支承杆顶安装一支高于摄像机300~500mm的避雷短针,在监控大楼、收费亭顶安装避雷带及避雷短针。
2.接地措施接地系统是防雷的重要环节,接地系统的好坏,直接影响到防雷效果的好坏.
对于室外摄像机如广场摄像机,由于离收费亭(及监控中心)较远,超过30~50米,不能与收费亭地网共网,应单独制作一组小于10欧的地网,与避雷针有效连接(防雷接地线超过30米,其防雷效果仅为50%,如接地线超过50米,其防雷效果几乎为零,同时相邻两组地网间不超过20米,应采用共网处理。)。
避雷短针接地一般利用支承杆接地,因此摄像机的外壳接地,防雷器接地均不能直接接在支承金属杆上,而应该另单独从地网引一条地线到摄像机外壳,将保护接地、防雷地有效地连接在一起,接地线不应少于10平方毫米多股铜芯软线。
对于监控中心的防雷接地,一般利用建筑物的钢筋架构,作接地体,应按新建建筑物的防雷标准进行--GB50057-94《建筑物防雷设计规范》,如果建筑物的地质条件较差,土壤地阻率较大,接地电阻达不到要求,应沿监控中心就近制作一组地网,并与建筑物地网相连(多组地网共网时接地电阻宜小于1欧,接地电阻不宜大于4欧)。
3.等电位连接及屏蔽应将设备工作地,并就近两端接地,如有多组地网共存且间距少于20米,应依据国家防雷标准采用公共接地方式,即共地处理(可采用等电位电子开关作地共处理),其目的消除地网之间电位差,防止低电位反击,保障设备不因地电位的抬升而遭到反击损坏或影响设备的正常运行。
4.防雷器(SPD)的选择只有在作好直击雷防护、接地处理、屏蔽的同时,选用适当的防雷器配合,才能达到比较理想的防雷效果。
摄像机:电源处应安装一只串联式的小功率电源防雷器;视频信号应在线路两端均安装相应接口的视频防雷器。
控制器、监视器:应在控制器与摄像机的控制端口分别安装485控制信号防雷器,在监视器或视频切换器前分别安装视频信号防雷器。
监控中心:根据IEC标准及国家防雷标准的要求,对监控大楼的电源应采用三级防护措施,第一级电源防雷应设在大楼总电源处(配电房),第二级电源防雷应设在楼层配电箱或机房的总电源处,第三级电源防雷应设在各监控设备及重要的用电设备前。
微波发射天线:在微波发射天线上方应设置避雷针,在微波接收、发送设备前应安装对应接口的馈线防雷器,并对电源部分进行防雷保护。
四.普通地网的制作地网设计在建筑物周围或一侧,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接长度不小于10cm,焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地线用4×40的热镀锌扁钢,预留接地测试点。汇接点用规格的扁铜,扁铜扁钢连接处采用气焊,在扁铜上预留Ф8的连接孔不少于三个,配备相应规格的不锈钢螺丝或铜螺丝。(单位为mm)
五.标准的引用
1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
5.《防雷装置保护级别的选择》IEC61024-1-1
6.《建筑物的电气设施》IEC60364-5-534