<p>上次谈到的进水信息点,地板全部起掉。地板下惨不忍睹,穿线的管子里全是水网线泡的不成样子。最后从靠墙的地方拉出有2米左右的线截断重新打模块,测试通过没有问题。再做4米左右的跳线到原地插,测试没问题。但奇怪的是全部连接好以后从地插测到跳线架问题就出来了,4300显示pass*其中RL@有问题。这是这么回事,那位帮忙解答解答。不会有事情吧,我都怕了。。。。</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pulu1678 发表于 2006-7-25 11:37:00
仅仅是带星号?那表示测试通过,只是指标有些差,那么做能通过就可以啦,没有必要吹毛求疵了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
njsy 发表于 2006-7-25 16:13:00
<p>不中啊,甲方特苛刻。还有什么好办法嘛</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wfs 发表于 2006-7-27 20:41:00
<p>你是用的什么线?如果是超五类,那你就换根六类屏蔽线试一试</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mark121 发表于 2006-8-1 14:15:00
<p>你把FLUKE冲满电, 重新测一下</p><p>检查线的接口</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xjakmz 发表于 2006-8-2 10:46:00
<p>RL的问题也真难搞,我们就差把线换掉了,可是太长了只能那样,估计还是线是的问题,不过没什么影响,正常使用</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhuyunyan 发表于 2006-8-2 14:46:00
<p>回波损耗,建议换成DTK-1200测试仪测试一定通过,因为据专家分析,DSP4300测试仪的某些参数存在不稳定现象.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pcworm 发表于 2006-8-2 14:57:00
带星号是符合标准的,只不过略微超出了FLUKE的测量精确范围,不影响使用,甲方也太苛刻了