[原创]屏蔽机柜安装注意事项和照片...

[复制链接]
a666666 发布于: 2006-7-24 16:20 902 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p><strong><font color="#0000ff">●安装调试<br/><br/></font></strong>■使用环境:环境温度- 25℃——+70℃ 相对湿度 ≯85% 防止与腐蚀性物质和气体相接触;<br/><br/>■设备移至确定位置,保持平稳,将四只定位螺栓调下,防止机柜使用时移位;<br/><br/>■屏蔽柜应可靠接地,接地电阻应≤1Ω,接地桩引出端子与屏蔽柜接地螺栓搭接地电阻应≤0.1Ω。 <br/><br/>■通电前必须接地;接地时电源插座前不能有漏电保安器,如本栋建筑物接电系统有漏电保安器,<br/>则应在漏电保安器前段单独拉一路电源来给本机柜供电。 因滤波器是电容电感组成,电容有充放作用,<br/>否则在插座前加隔离变压器或专用电源插座;<br/><br/>■不接地时屏蔽柜对地电阻应大于1000Ω。 <br/><br/>■安装进入机柜的光纤线和屏蔽铜缆必须要经过屏蔽柜后面的波导管孔<br/>(具体数量应在订购机柜时确定,并在生产时做好). <br/><br/>■同时响应的线缆上的屏蔽网丝和金属线应截断,并从屏蔽柜前内,外两方面,<br/>把截断的屏蔽网丝和金属线固定在波导管两端的金属锣口中.使之通过屏蔽柜良好接地.达到屏蔽效果.<br/><br/>■屏蔽柜的波导管的数量应按客户的实际需求在生产时订制安装.一根线缆进入屏蔽柜需要一个波导管.<br/>并需要区分光纤和屏蔽铜缆.<br/></p><p>技术咨询及联系电话:13764370129&nbsp; 朱长江</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tujingqj 发表于 2009-11-30 23:31:00
0000000000
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ifourm 发表于 2009-12-1 00:30:00
<p>近来看图的,发现咩有</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cerdar 发表于 2009-12-1 10:58:00
图呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mrt6000 发表于 2009-12-2 15:55:00
&nbsp;木有照片啊...
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆