千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

这张机房配电系统图是不是很有问题?...

[复制链接]
江南菜子 发布于: 2006-7-14 13:41 15613 次浏览 88 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
0779hjj 发表于 2010-8-3 09:09:00

多拿点分吧再下吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
acool1 发表于 2010-8-6 18:23:00
积分啊~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
trunker 发表于 2010-8-7 09:46:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
sky19811118 发表于 2010-8-8 09:49:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
konglcwk 发表于 2010-11-17 17:42:00
hehe youyitao
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
konglcwk 发表于 2010-11-17 17:43:00
hehe youyitao
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
cnx1978 发表于 2010-12-9 19:00:00
看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
sym04026 发表于 2010-12-20 15:06:00
都是高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
lookysj 发表于 2010-12-22 16:22:00

学习了

都是经验之谜

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

70#
wangzhe5566z 发表于 2011-3-8 11:15:00
看高手过招
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

71#
8023qiong 发表于 2011-3-11 10:57:00
看不到啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

72#
nokiaa 发表于 2011-3-29 09:45:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

73#
wsz8365730 发表于 2011-3-29 09:47:00
看不到图,麻烦在发下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

74#
whh1125 发表于 2011-3-29 10:34:00
积分不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

75#
kern599 发表于 2011-3-29 17:37:00

没有看到图  不是要下载吧 

 

UPS监控系统

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

76#
nihao2010 发表于 2011-4-1 14:31:00
给我积分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

77#
ice1983 发表于 2011-4-23 19:41:00
这只是个机房图,楼上的几位都认真看了,小弟新手,没看出这是个消防图?还有这个UPS应该是个三进三出的,图下只画了两个负载,空开配的确实有点大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

78#
psfans 发表于 2012-4-20 16:57:00
看看能否下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

79#
wanglianhai 发表于 2012-4-21 16:32:00
以下是引用tony03在2006/9/19 10:21:00的发言:

四楼,五楼的不是明显在误导别人嘛?

UPS前端的空开应该配3P的,但不要配漏电保护装置,进线三相,这台UPS为30KVA,应该是配三进三出的(杂牌的可能有三单的),那出线空开至少也应该配3P。至于空开的大小,要问UPS厂商,每个品牌的都不一样,根据我以往所配的经验200A是大了点。

用于服务器回路的空开都没配漏保,如果一路发生漏电那会引起上级空开跳闸,所有的用于服务器回路全部断电,建议回路空开配漏保。

还有在UPS输出端要配一个总输出空开。

在总输入空开处、UPS的总输入、输出空开处、还有下面两路总负载处空开要配分励脱扣器+辅助触点,与消防系统联动,不然消防验收会有麻烦,这是一定要配的。

至于电量仪(不是必须的),电压表,电流表,互感器,万向开关建议都配上去。

防雷做了两级不算多,建议在重要负载前,如服务器交换机前配220V防雷插座。

同意!!支持!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

80#
lzhjw 发表于 2012-4-21 22:49:00
最后一罐水 好东西 感谢楼主 很想很想要啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城