vista-120少见的问题,急盼高手解决。...

[复制链接]
中原来管 发布于: 2006-6-29 12:39 993 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

VISTA-120主机,8防区扩展模块4208多个,现调试完毕,发现一个奇怪的问题

主机的防区一觖就报,而扩展模块的防区,前端探测器觖发以后,十五秒以后才能报警

不知道什么原因,急盼高手指点。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dico 发表于 2006-6-29 14:26:00

主机的防区类型是不是设为立即报警防区了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mx296 发表于 2006-6-29 17:46:00

可能是防区类型设成1、2型了,有出入延时,过了延时时间后才会报警。

设成3型,就会立即报警。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yigao 发表于 2006-9-3 17:01:00
4208的类型也有很多,4208U还是4208SN?我见过4208SN的8位地址拨码中的第一位为反应模式,隐约记得on为快速,或者反过来,具体查一下说明书就可知了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhzxy 发表于 2006-9-4 10:07:00
仔细阅读一下说明书,vista120程序相当复杂。一般人进去就出不来,多加磨练!