[求助]我是新手,有几个问题请教!!!...

[复制链接]
kingdoom 发布于: 2003-6-2 13:11 923 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我以前只搞过数据和语音的综合布线,现在要我学习楼宇自控,书是看了蛮多,但是我现在还不清楚智能的线怎么走的,是不是跟数据、语音线走在一起的啊?
还有哪个协议转换器到底是装在控制中心,还是就直接装在工作区呀?

求求大虾们,赶紧用你们的钳子夹我吧!!!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wahaha 发表于 2003-6-2 17:48:00
以下是引用kingdoom在2003-6-2 13:11:00的发言:
我以前只搞过数据和语音的综合布线,现在要我学习楼宇自控,书是看了蛮多,但是我现在还不清楚智能的线怎么走的,是不是跟数据、语音线走在一起的啊?
还有哪个协议转换器到底是装在控制中心,还是就直接装在工作区呀?

求求大虾们,赶紧用你们的钳子夹我吧!!!

BA的布线一般来说不走综合布线的数据线,它的DI/DO点采用普通2芯线,AI/AO采用屏蔽2芯线,串接DDC用的线各厂家有不同要求,一般来说2芯屏蔽线即可。这些信号线可以和数据、语音综合布线一起走弱电桥架。
你指的协议转换器是指什么?是和冷冻机主机、变配电柜、电梯等系统之间的通信协议转换器吗?这要看不同主机的接口方式,一般主机只提供RS232接口,那么通信协议转换器就要安装在工作区,然后用DDC的总线串起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiangbaq 发表于 2003-6-3 20:02:00
楼上老兄说的有理
     理论上BA 的线是可以和综合布线的线缆走在一起没有问题,但是在实际中,综合布线得线缆和BA的线在不同的位置很难走到一块去,但如果BA的线和综合布线的线方向一致的话可以总到一块。
      至于所用得线一般就像楼上大哥说的一样,不过西蒙和江森公司合作推出一套BA可以和综合布线公用的布线系统,但好像没见用人用。
      至于你说的协议转换器这是一个我们做系统集成的老大难问题,一般说我们要控制设备的单位提供,安装在他们自己的设备中,也就是你所说的工作区。
     如果你说的是接口转换器的话一般也装在工作区
回复 支持 反对

使用道具 举报