重要机房(银行系统)的气体灭火如何选择?
重要机房(银行系统)的气体灭火如何选择?...
[复制链接]
Cerberus
发布于: 2003-6-1 23:27
1382 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
现在气体灭火选择FM200还是殷烙井?请同行们指点一二。多谢。机房面积4000平方米左右。共有三层。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
yuping
当前离线
积分
1548
沙发
yuping
发表于 2003-6-3 21:53:00
fm200最大的防火分区面积不超过500平方,体积不超过2000立方
[此贴子已经被作者于2003-6-3 21:53:47编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
pcworknet
当前离线
积分
352
板凳
pcworknet
发表于 2003-8-28 15:36:00
斑竹有没有什么标注方案可供参考的(FM200).
回复
支持
反对
使用道具
举报
BAS_FAS
当前离线
积分
679
地板
BAS_FAS
发表于 2004-3-14 22:40:00
现在还是Inergen用得多
回复
支持
反对
使用道具
举报
优秀采购员
当前离线
积分
2869
5
#
优秀采购员
发表于 2004-3-15 12:56:00
我只讲一下我做过的中国工商银行北京数据中心生产楼的情况,该建筑气体保护的面积为20000平方米,采用了国产二氧化碳系统和进口的FM200系统,1层70%的保护区、2层40%保护区采用的是二氧化碳系统。此外都是FM200,整个建筑共有钢瓶间19个。 考虑到造价问题最好还是结合使用,气体设备总造价1400万。。 烟络烬系统钢瓶数量太多,而且气体传输也有局限性。 建议:最好多采用组合分配式的设计方案。 如果机房内经常有人停留,采用FM200系统比较适宜,无人机房用二氧化碳系统对于工程造价比较理想,保护区面积超过50平方米,二氧化碳的价格会明显降低。至于烟络烬,,贵。。 还是根据工程的实际情况确定比较好,多个系统进行比较,选出适宜的。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城