Cerberus 发布于: 2003-6-1 23:27 1382 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在气体灭火选择FM200还是殷烙井?请同行们指点一二。多谢。机房面积4000平方米左右。共有三层。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuping 发表于 2003-6-3 21:53:00
fm200最大的防火分区面积不超过500平方,体积不超过2000立方
[此贴子已经被作者于2003-6-3 21:53:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pcworknet 发表于 2003-8-28 15:36:00
斑竹有没有什么标注方案可供参考的(FM200).
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
BAS_FAS 发表于 2004-3-14 22:40:00
现在还是Inergen用得多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
优秀采购员 发表于 2004-3-15 12:56:00
我只讲一下我做过的中国工商银行北京数据中心生产楼的情况,该建筑气体保护的面积为20000平方米,采用了国产二氧化碳系统和进口的FM200系统,1层70%的保护区、2层40%保护区采用的是二氧化碳系统。此外都是FM200,整个建筑共有钢瓶间19个。 考虑到造价问题最好还是结合使用,气体设备总造价1400万。。 烟络烬系统钢瓶数量太多,而且气体传输也有局限性。 建议:最好多采用组合分配式的设计方案。 如果机房内经常有人停留,采用FM200系统比较适宜,无人机房用二氧化碳系统对于工程造价比较理想,保护区面积超过50平方米,二氧化碳的价格会明显降低。至于烟络烬,,贵。。 还是根据工程的实际情况确定比较好,多个系统进行比较,选出适宜的。。。