一根400米屏蔽双绞线传7路视频和12路报警信号的难题...

[复制链接]
笋向天歌 发布于: 2006-6-19 11:11 845 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

手里有一个工程,在一个车间有7台固定监控点,还有10多路烟感;在监控中心还需要安装3台摄像机,目前从车间到监控中心就只有一条屏蔽双绞线连接,长度大约400米,因为这地方布线困难,全部走的地埋,所以目前只能考虑走这一线路。

我的考虑是用两芯通过485总线传送报警信号,另外用4芯作为网络线,将7路视频信号用网络视频服务器连接,通过这4芯传到监控中心计算机上。但这个方案也有个问题,就是400米的线路可能信号都衰减完了。

另外就是想用双绞线传输,但双绞线传输最多可传3路(有两芯要传报警信号);还有就是共缆传输,但共缆都是用同轴电缆。

那7台摄像机过去也是通过这一线路连接到监控中心的,据说是矩阵。

请高手出招!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhao88zhao 发表于 2006-6-19 11:27:00

1 屏蔽双绞线不太适合双绞线传输,UTP比较合适,所以不建议采用双绞线传输.

2 共缆比较合适但一定要再铺设同轴电缆。

3 网络传输距离上有问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
笋向天歌 发表于 2006-6-19 11:40:00
这几方面我也都考虑到了,是不是可以从矩阵方面考虑,但矩阵我的确不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
vcd_mei 发表于 2006-6-19 11:59:00

如果死飙着这根双绞线,用转换设备的话,还不如考虑无线的方式,可能更经济些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
vcd_mei 发表于 2006-6-19 12:04:00

不知道可不可以用一芯和屏蔽层传输报警信号。

然后用剩下的七芯和屏蔽层传输视频信号。

只是猜测,没试验过。

矩阵也是X进X出,即8进3出的,同时传输不了7路信号,只能选择的传输。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
笋向天歌 发表于 2006-6-19 12:11:00

 5楼的兄弟讲得不错,充分利用8芯一屏蔽的就要看有没有这种传输设备.

矩阵是可以考虑轮换输出的,中心端(电脑)轮换录像,每次录几路或看几路,请做矩阵的高手指点.

回复 支持 反对