请教siemens apogee 与 冰机通讯
请教siemens apogee 与 冰机通讯...
[复制链接]
chenke2002
发布于: 2006-6-19 09:30
1146 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
<p>2台冰机,特灵,通讯口:BACNET</p><p>一台DDC MBC40CP</p><p>请问,冰机和DDC通讯,DDC这边需要购买什么硬件</p><p>希望有实际经验的朋友给予回答,最好说说几种可能性和分析一下,谢了!</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
lanyun
当前离线
积分
1696
沙发
lanyun
发表于 2006-6-19 13:09:00
偶帮你解决吧,已发EMAIL给你,BACnet到INSIGHT我做过的
回复
支持
反对
使用道具
举报
hvac
当前离线
积分
664
板凳
hvac
发表于 2006-6-19 13:25:00
BACnet的链路层还分好几种呢,常用的ethernet, ip, ms/tp, lonwork.<br/><br/>
回复
支持
反对
使用道具
举报
敬亭山
当前离线
积分
722
地板
敬亭山
发表于 2006-6-19 17:54:00
西门子有专对特灵的网关,集成在MBC的CPU中,买这个CPU,再加上个Trunk通讯转换,即可实现映射,将特灵机组映射为一个DDC
回复
支持
反对
使用道具
举报
xmqi
当前离线
积分
1524
5
#
xmqi
发表于 2006-6-21 13:32:00
4楼的说的对.是否还要OPC软件?
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城