请教siemens apogee 与 冰机通讯...

[复制链接]
chenke2002 发布于: 2006-6-19 09:30 1146 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>2台冰机,特灵,通讯口:BACNET</p><p>一台DDC MBC40CP</p><p>请问,冰机和DDC通讯,DDC这边需要购买什么硬件</p><p>希望有实际经验的朋友给予回答,最好说说几种可能性和分析一下,谢了!</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lanyun 发表于 2006-6-19 13:09:00
偶帮你解决吧,已发EMAIL给你,BACnet到INSIGHT我做过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hvac 发表于 2006-6-19 13:25:00
BACnet的链路层还分好几种呢,常用的ethernet, ip, ms/tp, lonwork.<br/><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
敬亭山 发表于 2006-6-19 17:54:00
西门子有专对特灵的网关,集成在MBC的CPU中,买这个CPU,再加上个Trunk通讯转换,即可实现映射,将特灵机组映射为一个DDC
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xmqi 发表于 2006-6-21 13:32:00
4楼的说的对.是否还要OPC软件?