求助,线缆与模块匹配问题...

[复制链接]
y8241045 发布于: 2006-6-12 23:16 746 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位达人,超五类屏蔽线缆配线架和用户盒中模块用的不是同一家产品,能不能通过测试?有什么问题?谢谢!</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yebing 发表于 2006-6-13 10:57:00
没有问题的。我以前作做过的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
净心 发表于 2006-6-13 10:57:00
<p>首先看你的配件架和模块的接口是不是一致的,配件架的接口和其他厂家模块接口并不一致。如果一致的,又是正规的达标产品应该能通过测试的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mx296 发表于 2006-6-13 10:59:00
同意楼上,只要是正规厂家,且符合规范,是可以互相组合的,测试也没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yebing 发表于 2006-6-13 11:00:00
以前做的时候,机柜上是AVAYA的配线架,工作间用的是AMP的模块。我做好之后测试过,没有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yebing 发表于 2006-6-13 11:15:00
<p>“配件架的接口和其他厂家模块接口并不一致”我个人觉得不回出现这种情况。</p><p>比如:泛达的模块,做法和其他的模块有很大的区别,先是理7白棕8棕6绿5蓝4白蓝3白绿2白橙1橙,理好之后,再用剪刀按45度角剪下去,(7是最长的,1是最短的。)打上去之后还是一样的。绝对不会出现配件架的接口和其他厂家模块接口不一致的情况。(哪怕你用的是假的模块和配线架,也不会出现的)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
y8241045 发表于 2006-6-13 21:03:00
<p>谢谢各位达人。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
h777777777 发表于 2006-6-15 10:50:00
一般没问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
远端串音 发表于 2006-6-16 13:03:00
<p>超5类的问题不大,</p><p>六类的就难说了,</p><p>主要是各产品间的特性阻抗匹配问题,</p><p>超五类的要求比较宽容100ohm正负15ohm</p><p>六类只能是100ohm正负6ohm,</p><p>否则测试就会有问题了,回波损耗.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
home657 发表于 2006-6-22 15:04:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 只要模块和配线架的接口一致就没问题,按照模块上的颜色顺序打上去都能够正常使用的&nbsp;&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
henlay 发表于 2006-6-23 15:09:00
只要符合规范&nbsp; 就肯定没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
网络耕耘者 发表于 2006-6-26 15:52:00
远端串音说的不错,我顶你一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bjxh868 发表于 2006-6-26 18:08:00
<p>能够正常使用</p>