<p class="style1" align="center"><strong>一_用网络线布电锁锁到控制器的线!</strong></p><p align="left">门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视!</p><p align="left">由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备 例如控制器 读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。</p><p align="left">有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。</p><p align="left">从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积1.0平方毫米的两芯电源线,无需屏蔽,如果超过50米请布加倍布多一条两芯电源线,并联供电。如果线长大于100米,建议将控制器挪近门电锁的位置,以缩短布线距离。网线的截面积是0.2平方毫米的,比我们规范的线材小5倍,所以是绝对不行的,即使控制器到电锁的距离很近。电锁门磁信号线,可以采用网线。有些人,将网线的四股合一股,给电锁供电,虽然理论上也接近规范,但不建议您这样做。这样做会使得接线端子不稳等带来其他隐患。</p><p align="center"><strong>二_电源负荷过大负载!主要表现为带的电锁过多!</strong></p><p class="style1" align="center">门禁系统的电力配置建议</p><p align="left">厂家应该提供的标准配置电源是12V,5A的线性电源。他可以满足(布线规范的,线截面积够粗前提下)最多四个门(单开门磁力锁最多4把或者电插锁6把)电力供应。一把双开门磁力锁折算是两把单开门磁力锁的功率。如果系统超过这个配置,例如:8把电插锁或者 6把磁力锁就需要增加一台电源和原来的电源分配供电。建议读卡器和控制器 两把磁力锁由原来电源供电,剩下的四把磁力锁由新增加的电源供电到相应的COM端。备注:如果有些电锁功率偏大,电源对其负荷能力会更弱一些。</p><p align="left">如果电力不够,不一定在调试的时候就会表现出来,除非很不够。表现为有时门锁得上,有时锁不上,甚至会和控制器抢电流,使得控制器重启甚至死机。</p><p align="left">由于线性电源有效功率不高,发热,一般是有效功率在40-70%不等,标称5A的电源,有效电流在3A左右。但是,线性电源运行稳定,干扰少,适合长期稳定运行的设备。是国内外门禁设备普遍采用的电源类型。有些工程商问,能不能采用开关电源,开关电源功率大,有效功率高,我们不建议采用开关电源,开关电源一般会有较高的高频纹波,会影响到主机运行的稳定性。</p><p align="center"><strong>三_485线路不使用双绞线,或者使用低档的无源转换器!</strong></p><p align="center"><strong>485通讯线不能走星型连接,</strong><strong>必须走规范的手牵手的总线模式。</strong></p><p align="left">如果485走线不规范或者超出通讯范围,会出现通讯不上或者有时通讯上有时通讯不上的现象。</p><p align="left">485传输是差模传输模式,只有485+ 和485- 互为双绞,才能使得485传输模式受到的干扰最小,传输最远,传输质量最好。也些工程商不采用双绞线会使得干扰很大,有些工程商误以为线粗一些传输质量会好,将双绞线合成一股,另外一台双绞线也合成一股,这样适得其反,反而大幅度降低了通讯质量。</p><p align="left">市面上有一种没有带电源的小巧的转换器,价格便宜。但抗干扰性能不好,一般用于单机的室内 短距离的通讯,例如考勤机。不适合门禁系统。虽然其号称可以带32台设备,传输距离达1000米,其实在实际应用中经常远远达不到指标。所以建议您不要采用这种无源的转换器。除非 在室内,通讯距离小于100米,负载数小于2台,从成本角度上可以考虑一下采用。否则,强烈建议您采用有源的485转换器,价格也不贵,稳定得多。负载控制器的数量也很多。抗干扰,防雷击,防浪涌效果也很好。</p><p align="left">485布线禁止星型连接,即不可从转换器分别拉线到各个控制器,然后在转换器上并联。这种连接使得通讯质量很差。一定要从转换器出来,先到一台控制器,然后再连到下一台控制,一台一台连下去,象串蚂蚱一样串下去才行。</p><p align="left">不规范的485布线,即使以后用屏蔽接地 终端电阻来改善都是无济于事的。</p><p align="center"><strong>四-布线常见重大错误_其他注意事项</strong></p><p align="left">一、大部门独立门禁只用于门的控制,不建议和其他外部设备的联接(如自动门或电梯之类);</p><p align="left">二、客户有时提到的以新选择的产品替换其他产品时,线路已布好,其线路不能满足规范要求时,线路必须重新布置,不能降低标准将就使用。</p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">出处: <a href="http://www.wiegand.com.cn/">www.wiegand.com.cn </a></p><p class="unnamed1" align="left">深圳市微耕实业有限公司 李佳玉</p><p class="unnamed1" align="left">备注 : 欢迎转载 , 请注明出处 . </p><p align="left"><br/></p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有27人评论
ganxy
当前离线
积分
465
沙发
ganxy
发表于 2006-6-13 11:28:00
<p>不错,谢谢</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
fuzhiqian
当前离线
积分
417
板凳
fuzhiqian
发表于 2006-6-13 16:08:00
<p>为什么你发表的主题都这么有权威性?呵呵!
我知道!</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wiegand26
当前离线
积分
980
地板
wiegand26
发表于 2006-6-13 17:40:00
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2006-6-14 8:43:35编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
dico
当前离线
积分
1163
5
#
dico
发表于 2006-6-19 11:33:00
<p>ding!!1</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
autofeng
当前离线
积分
1053
6
#
autofeng
发表于 2006-6-29 17:30:00
<p>还真是不错呀!!非常的支持你,继续发表这方面的信息,还有希望你能不能把门禁系统之间的线路连接图发上来让我们看看呀!!就是那种线路的连接图呀,不是你发上来的拓扑图,再次谢谢你了!!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yujun83
当前离线
积分
507
7
#
yujun83
发表于 2006-7-6 15:08:00
谢谢,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
sungel88
当前离线
积分
1003
8
#
sungel88
发表于 2006-7-9 21:05:00
<p>学习中</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
freezsk
当前离线
积分
3143
9
#
freezsk
发表于 2006-7-10 16:18:00
写得不错,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhuanjia
当前离线
积分
1618
10
#
zhuanjia
发表于 2006-7-12 12:37:00
楼主所说的485通讯线用双绞线是指哪种?RVVP2*1.0……还是指网线?
回复
支持
反对
使用道具
举报
梨子
当前离线
积分
5696
11
#
梨子
发表于 2006-7-13 21:05:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhuanjia</i>在2006-7-12 12:37:00的发言:</b><br/>楼主所说的485通讯线用双绞线是指哪种?RVVP2*1.0……还是指网线?</div><p></p>RVVP2*1.0,某些情况下可以用网线替代,但是大项目不建议。
回复
支持
反对
使用道具
举报
shizuquan
当前离线
积分
887
12
#
shizuquan
发表于 2006-7-15 22:18:00
<p>不错啊</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wwm7168
当前离线
积分
2167
13
#
wwm7168
发表于 2006-7-18 01:42:00
学习中
回复
支持
反对
使用道具
举报
gkx2005
当前离线
积分
760
14
#
gkx2005
发表于 2006-7-21 17:25:00
<p>不错,谢谢!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
cgzaixian
当前离线
积分
835
15
#
cgzaixian
发表于 2006-7-24 16:34:00
<p>辛苦,好东东</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
cgzaixian
当前离线
积分
835
16
#
cgzaixian
发表于 2006-7-24 16:34:00
<p>辛苦,好东东</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
long7188
当前离线
积分
1689
17
#
long7188
发表于 2006-7-24 23:02:00
谢谢,辛苦了楼主.
回复
支持
反对
使用道具
举报
WCY001
当前离线
积分
265
18
#
WCY001
发表于 2006-7-25 16:30:00
<p>不错,发价报价过来吧。<a href="mailto:WCY001001001@126.COM">WCY001001001@126.COM</a>正好有个工程</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
joy_sun
当前离线
积分
299
19
#
joy_sun
发表于 2006-7-25 17:20:00
不错,顶一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
shiwen8110
当前离线
积分
869
20
#
shiwen8110
发表于 2006-7-25 19:30:00
<p>又学到不少知识啊</p><p></p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城