千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

奇怪的干扰问题...

[复制链接]
远在天涯 发布于: 2006-6-12 13:11 788 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近这个工程,新加了2个球机,出问题了

视频本来是好的,但一接上控制线,就有水波纹干扰了

控制线一去,马上好,这是什么原因,怎么解决?谢谢

之前的很多球机都是好的

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
安邦智能 发表于 2006-6-12 13:43:00
你把主机接地试一下啊,不行的话用我的抗干扰器看看,可以免费给你测试一下的 www.wfanbang.com  0536-2290110
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
heml 发表于 2006-6-12 14:55:00

如果解决不了问题,我们可以借一对高频抗干扰器给你试试。不行还我们就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
粤涯 发表于 2006-6-12 15:08:00

对,搞一套抗干扰的设备试试看情况如何?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
long666 发表于 2006-6-12 15:44:00

对,搞一套抗干扰的设备试试看.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mx296 发表于 2006-6-12 17:15:00

可能是多点接地引起的。

把其它的接地点都断掉,只在机房接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
笑傲江湖 发表于 2006-6-12 17:52:00

接了多少台球机啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2006-6-12 22:29:00

看来很像“故障类干扰”,用抗干扰器一般不能解决,或解决不好,;如果是这类干扰,不用任何抗干扰设备就可以排除;我们也是做抗干扰设备的,但不赞成盲目“兜售”产品;可以电话联系我,交流一下工程情况,帮你出出注意。

也可浏览网站:www.eie-cn.com 技术交流相关内容。

[此贴子已经被作者于2006-6-12 22:34:02编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
asmer 发表于 2006-6-21 00:00:00

不像是干扰方面的问题,建议排查一下现场有可能出现的干扰源,工厂的话有可能出现的干扰源像是,变频电机,高压电,泵房等等。主要是变频电机的设备。如果发现有干扰源,楼主可以打13366169688,干扰这块我见得比较多,应该有办法解决。主要问题就是变频电机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆