千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]急求高手帮助排除线路故障 [打印本页]
作者: 寂寞的飞翔 时间: 2006-5-31 13:47
标题: [求助]急求高手帮助排除线路故障
现酒店有内部电话144条.三楼每间客房均有电话线,在三楼天花板有线与客房及二楼机房做中间连接.
现在客房查线头无信号,爬天花板测试依然无信号.
机房采用所有线与程控交换机的用户板连接线连接.客房及天花处所接电话线均用四芯线的同样两组.
机房终端每根线未做标记.该怎么才能查出线路是否有问题?
谢谢各位高手.
急.......
作者: cxm1983 时间: 2006-5-31 13:58
一根一根试吧!!
![](static/image/smiley/default/em03.gif)
作者: nortel 时间: 2006-5-31 14:29
用 测线工兵
作者: danmic 时间: 2006-6-1 01:56
前期没做好工作的后果就是这样!!
首你得知道不通的分机号是那一个,这样就可以在机房找出那个端口。(也就是找到了机房里的那一对线),根据交换机板块所在位置和分机所外的端口,我想装机的人会按一定的顺序安装的。
然后看是不是交换机的端口坏啦!如果坏了,那就换一个好的端口就成啦!!
最后,如果端口是好的,那就是线路的问题啦,机房到三楼的线路我想是用大对数电缆吧,找到机房那一对,在三楼天花板上就容易找出是那一对是对应的啦。
如果这样你还不会做的话,我想你得换工作啦!
作者: artoysh 时间: 2006-6-1 10:58
你用的什么交换机?原来房间有没标分机号码的?再对于端口的分机号码来查对应的线可以试试![](static/image/smiley/default/em05.gif)
![](static/image/smiley/default/em05.gif)
作者: 寂寞的飞翔 时间: 2006-6-1 13:29
问题已经解决.
交换机的线路搞死人啦
密密麻麻的一堆.晕死....
多谢各位.
作者: 豆儿 时间: 2006-6-1 14:38
你又没说什么设备,还有用什么线,没头续啊!!
慢慢找吧!打车接我,我帮你吧!
作者: SZCA 时间: 2006-6-2 00:44
前提没有搞好,就是这样的了
作者: panhaijin 时间: 2006-7-13 16:36
不够专业
作者: seehu550 时间: 2006-7-16 23:26
呵呵
现在查线器很好用
作者: kxiping 时间: 2006-7-18 09:17
用线路工兵吧
作者: 吴钩 时间: 2006-7-18 20:08
未必是楼主不够专业,多数都是前私拉乱扯造成的。我原单位的电话线也是这个样子的。接手的时候乱七八糟一团。比蜘蛛网还乱。别说文件了,一片纸都没给我留下来。没有别的办法,只能一段一段检查,最后交给继任的时候,整整半寸厚的工作文档。连图都画出来了。
作者: pabxman 时间: 2006-7-19 10:44
以下是引用吴钩在2006-7-18 20:08:00的发言:
未必是楼主不够专业,多数都是前私拉乱扯造成的。我原单位的电话线也是这个样子的。接手的时候乱七八糟一团。比蜘蛛网还乱。别说文件了,一片纸都没给我留下来。没有别的办法,只能一段一段检查,最后交给继任的时候,整整半寸厚的工作文档。连图都画出来了。
不错!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |