标题: [求助]NEAX2000中继释放问题~ [打印本页]

作者: kv511    时间: 2006-5-26 10:31
标题: [求助]NEAX2000中继释放问题~

[求助]NEAX2000中继释放问题~

各位好 ~~ 小D接触这个机型不长时间

安装调试时候遇到以下问题

当局外来电打到局内时候,如果局内被叫分机不接电话,局外主叫方挂机,该局内被叫分机就一直振铃.

打开机器发现这个中继灯一直亮着 

如何解决这个现象???

谢谢各位


作者: pabxman    时间: 2006-5-27 10:06

正常现象


作者: 猪哥辉    时间: 2006-5-29 00:29

系统PBX要做整合码,使分机忙音或无人响应回叫到外挂自动总机,做释放信号.

在不然外挂自动总机做监视的动作,(缺点是转接要比较慢).


作者: yyrolf    时间: 2006-5-29 07:31

这个问题是经常要和客户解释的头痛问题!


作者: kv511    时间: 2006-5-29 13:33
整合码 .....
作者: leosyang    时间: 2006-5-30 10:00

改一下时间

好象是410的34


作者: kv511    时间: 2006-6-1 14:42

34
Timing before unanswered
Automated
Attendant call forwards

无应答自动转移到ATT的时间


作者: AMSO    时间: 2006-7-13 23:38
我也遇到这样的问题...410>34也调过了...还是解决不了问题.
作者: kxiping    时间: 2006-7-14 10:36

是不是忙音检测电路有问题?

kuangpbx@yahoo.com.cn

上海灵畅信息技术有限公司

用心做好交换机


作者: daiguojuncat    时间: 2006-7-14 12:17
加忙音检测器
作者: leosyang    时间: 2006-7-14 16:10

不好意思,上次记错参数了

应该是410的39

作用是设定振铃时间

超过此时间交换机强制断线


作者: 深圳友邻    时间: 2006-8-14 11:26

加个忙音检测器,但是数字一般不会出现这个问题.忙音检测器可以找我. 0755-26689500-333


作者: yuki    时间: 2006-8-14 23:18

1  当局外来电打到局内时候,如果局内被叫分机不接电话,局外主叫方挂机,该局内被叫分机就一直振铃.

2  打开机器发现这个中继灯一直亮着

第1个问题是大部分的交换机都存在的问题....

第2个问题,可以设置灭灯的.


作者: gab    时间: 2006-8-16 13:06
第一个问题只有当使用了AUTO ATTENDANT才会发生的
作者: loran    时间: 2006-8-18 13:48

是嗎?我怎麼記得不是這樣,交換機本身不是應該會偵測嗎?

不清楚台灣跟大陸的局線電壓是否一樣,如果一樣應該會自動判斷阿!!