有一个监控布线的工程,远的有400米,近的有50米,监控点分散,是厂区。

请问应该用SYV 75-5-1的线还是SYWY 75-5-1的线呢,有区别吗?

还有要用多少编的比较好一些?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ftxp 发表于 2006-5-25 11:46:00
SYV 75-5-1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
粤涯 发表于 2006-5-25 11:47:00

SYV75-5,编数越大屏蔽效果越好,抗干扰也好些

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
heml 发表于 2006-5-25 14:53:00
SYWY 75-5-1也行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
草丛 发表于 2006-5-25 15:52:00

75-5-1

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2006-5-25 21:54:00

回搂主

1)选择电缆是用来传输视频信号的,传输信号用的是电缆的传输特性——衰减低,频率失真小,传输的效果就好。

2)从电缆的传输特性看,SYV 75-5-1和SYWY 75-5-1比较,不仅射频波段,包括在0-6MHz频段的特性SYWY 75-5-1都要好于SYV 75-5-1电缆;

3)SYWY 75-5-1电缆的价格也要低于相同编网的SYV 75-5-1;

4)两种电缆国标名称都是“射频电缆”,把SYV 75-5-1电缆称作“视频电缆”,只是一种“民间称呼”,因为它在有了SYWV 75-5-1以后,不再用于射频,只能用于视频;认为传输视频只能用SYV 75-5-1,是一种误区;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
飞跃梦想 发表于 2006-5-25 22:18:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhao88zhao 发表于 2006-5-26 08:46:00

采用SYWV的好一些.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
shuohua 发表于 2006-5-30 12:42:00
谢谢各位达人!我们这里SYV的比较便宜些,所以选它啦,呵呵