<p>单位新开发的小区,现在要接入语音和数据业务,和中国电信商谈后,电信竟然说可以免费接入语音部分(接入到小区总机房),数据部分要我们开发商自己掏钱接入,现在想了解语音和数据是不是用的同一根光纤???</p><p></p><p>另:监控部分的数据传输是用独立的线路还是借用小区的网络数据线路??(个人感觉借用小区的网络数据线路可能存在安全隐患),不知道国家标准是什么接法!</p><p></p><p>不知道有没有把问题说清楚,欢迎指正!!</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tiaozhanzhe 发表于 2006-5-23 17:16:00
<p>语音部分敷设1条200对或者400对通信电缆至小区的机房内,此部分的缆线材料费和施工费归电信公司出。至于数据部分,需要中国电信公司敷设1条光缆,8芯或者12芯都可以,一般说来,光缆的材料费和施工费也应该电信公司出。</p><p>至于你说的监控线路,一般说来,监控的终端设备有三条线:一条控制线,缆线型号为RVVP2*0.5,一条电源线,缆线型号为RVV2*0.75,一条视频线,缆线型号为SYV-75-5。不带云台的终端设备去掉控制线。在机房内设硬盘录像机一台。</p><p>所有的缆线最好走管道,第一美观,第二安全,不知道你说的小区具体情况怎样。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
rocktboy 发表于 2006-5-23 17:30:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tiaozhanzhe</i>在2006-5-23 17:16:00的发言:</b><br/><p>语音部分敷设1条200对或者400对通信电缆至小区的机房内</p></div><p></p><p>小区总共有1300多个点位,你说的这线缆好像不能满足吧??是不是需要上光纤??</p><div class="quote"><b>以下是引用<i>tiaozhanzhe</i>在2006-5-23 17:16:00的发言:</b><br/><p>至于你说的监控线路,一般说来,监控的终端设备有三条线:一条控制线,缆线型号为RVVP2*0.5,一条电源线,缆线型号为RVV2*0.75,一条视频线,缆线型号为SYV-75-5。不带云台的终端设备去掉控制线。在机房内设硬盘录像机一台。</p></div><p></p><p>"监控的终端设备有三条线"的控制线可否转换成超五类的网线,接入交换机,通过已有的宽带网路连接到监控室?</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rocktboy 发表于 2006-5-23 17:33:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tiaozhanzhe</i>在2006-5-23 17:16:00的发言:</b><br/><p>至于数据部分,需要中国电信公司敷设1条光缆,8芯或者12芯都可以,一般说来,光缆的材料费和施工费也应该电信公司出。</p></div>光纤接入到小区机房,然后转接到每栋楼的各个楼层的网络设备,需要开发商自己出钱购买还是电信提供??