LONBUS+CBUS通讯设置问题!!
DDC间CBUS不通讯,请指点
LON通讯(设置)问题请指教
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
DDC间CBUS不通讯,请指点
DDC间CBUS不通讯,请指点...
[复制链接]
davidyu
发布于: 2006-5-16 20:13
2713 次浏览
20 位用户参与讨论
电梯直达
<p>描述:1、DDC模块型号为XCL5010;</p><p> 2、采用的是CBUS+LONBUS工作模式,一般模式调试;</p><p> 3、控制器版本为2.04;</p><p> 4、设备preferred targed I/O:Distributed I/O;控制器LON:Shared/open lon;</p><p> 5、通讯模块XDL505,波特率设置的拨码开关调均整到9600;</p><p>功能:希望在DDC2读取DDC1中的一个温度传感器的实测数值;</p><p>操作如下:DDC1中定义一个变量T1(GA),物理地址设为01/01/06,将温度传感器变量TEMP(AI)通过参数传递 将 值传给T1;在DDC2中定义一个变量T2(GA),物理地址也设为01/01/06;</p><p>结果:观察在DDC1处动态监控,T1显示*********;当然在DDC2处T2也显示*********;两个DDC的其他参数全都正常;</p><p> 通过串口精灵观察,并没有数据输出;</p><p>请大家帮我分析一下,这是什么原因?</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有20人评论
davidyu
当前离线
积分
416
沙发
davidyu
发表于 2006-5-17 08:36:00
<p>难道就没有人发表点看法吗?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
birde
当前离线
积分
721
板凳
birde
发表于 2006-5-17 11:02:00
<p>DDC应该是被动式发送数据的吧!</p><p>你发个包看看有没有反映</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
davidyu
当前离线
积分
416
地板
davidyu
发表于 2006-5-17 12:04:00
<p>这个说法有道理,但是,发什么样的格式很和数据呢?这就是个问题了,因为如果发的数据不正确,显然,他还是不会有回复,负责他回复的485线上的数据就乱套了。</p><p>问题的关键还是在为什么同一个ddc设定的全局变量,通过动态监测,发现其数据显示******;明显是没有值;我认为有两个原因,第一个:我软件设置有问题,哪一个设置没有设好,导致,我将ddc间的485通讯禁止;第二个:我本身全局变量设置不正确,可能性不大</p><p>难道还有其他可能吗?请大家继续发言</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hy_Jesse
当前离线
积分
720
5
#
hy_Jesse
发表于 2006-5-17 13:19:00
<p>t1和t2之间做链接了吗?</p><p>把t2改为t1转入即可。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
davidyu
当前离线
积分
416
6
#
davidyu
发表于 2006-5-17 14:12:00
<p>楼上的兄弟,软件上我没有做任何其他的操作;你说的“链接”是怎么个操作呀?</p><p>还有,你所说的“把t2改为t1转入”是不是说我在ddc2中把变量t2改为t1,就可以了?</p><p><font color="#ee6911">谢谢楼上兄弟,但是俺是新手,还希望你能说的更详细一点,谢谢</font></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
davidyu
当前离线
积分
416
7
#
davidyu
发表于 2006-5-17 17:15:00
<p>五楼的兄弟,能不能说详细一点呢;</p><p>要不qq上帮下忙也好呢:623269059</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hy_Jesse
当前离线
积分
720
8
#
hy_Jesse
发表于 2006-5-17 20:12:00
<p>我的QQ 303937783,可以直接找我。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
9
#
firstjoin
发表于 2006-5-17 22:05:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>davidyu</i>在2006-5-16 20:13:00的发言:</b><br/><p>描述:1、DDC模块型号为XCL5010;</p><p> 2、采用的是CBUS+LONBUS工作模式,一般模式调试;</p><p> 3、控制器版本为2.04;</p><p> 4、设备preferred targed I/O:Distributed I/O;控制器LON:Shared/open lon;</p><p> 5、通讯模块XDL505,波特率设置的拨码开关调均整到9600;</p><p>功能:希望在DDC2读取DDC1中的一个温度传感器的实测数值;</p><p>操作如下:DDC1中定义一个变量T1(GA),物理地址设为01/01/06,将温度传感器变量TEMP(AI)通过参数传递 将 值传给T1;在DDC2中定义一个变量T2(GA),物理地址也设为01/01/06;</p><p>结果:观察在DDC1处动态监控,T1显示*********;当然在DDC2处T2也显示*********;两个DDC的其他参数全都正常;</p><p> 通过串口精灵观察,并没有数据输出;</p><p>请大家帮我分析一下,这是什么原因?</p></div><p>如果DDC2想利用DDC1中的温度,可以在DDC2中设置一个名称一样的点,即可,在新风门控制中,利用一个室外温度,这个是用的比较普遍的,祝你好运!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
davidyu
当前离线
积分
416
10
#
davidyu
发表于 2006-5-18 09:32:00
<p>楼上的兄弟,按照你所说的,ddc2根本不允许设置一样的变量名称;设置不上的话,显然,也就不能引用呀!,请兄弟,继续发言</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
davidyu
当前离线
积分
416
11
#
davidyu
发表于 2006-5-18 09:34:00
8楼的兄弟,qq没有通过你的验证呀,是不是没有上qq
回复
支持
反对
使用道具
举报
lsjplayboy
当前离线
积分
2738
12
#
lsjplayboy
发表于 2006-5-18 19:48:00
<p>关注中..........</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
davidyu
当前离线
积分
416
13
#
davidyu
发表于 2006-5-19 09:15:00
<font color="#f73809" style="BACKGROUND-COLOR: #44bbbb;"><strong>我只是想2个ddc能够互相访问参数;请问还有别的方法来实现吗?</strong></font>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hzbbin
当前离线
积分
455
14
#
hzbbin
发表于 2006-5-19 15:40:00
<p>长见实,有哪位大侠能带带小弟,感激不尽,本人在上海。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
15
#
firstjoin
发表于 2006-5-20 20:17:00
<p>那你通过IDT,将实际温度值通过IDT导入GA,然后,其它的ddc调用这个数值即可,肯定是可以实现!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
davidyu
当前离线
积分
416
16
#
davidyu
发表于 2006-5-21 23:46:00
<p>care的版本和控制器的版本,对lonbus+cbus调试肯定是有很大影响,我用的care4.02,所以,一楼的设置,可能是导致没有产生通讯的主要原因,请大家针对这个问题,继续发言。</p><p></p><p>楼上的兄弟,"<font color="#ee1111">IDT,将实际温度值通过IDT导入GA,然后,其它的ddc调用这个数值即可,肯定是可以实现!",think you!</font></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lancerw
当前离线
积分
417
17
#
lancerw
发表于 2006-6-15 21:22:00
<p>有关LonWorks的问题,可以切磋一下。</p><p></p><p>上海天控智能科技有限公司</p><p><a href="http://www.stitcs.com">http://www.stitcs.com</a></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
fun665
当前离线
积分
443
18
#
fun665
发表于 2008-1-15 16:00:00
<p>要在第2个DDC的 GOALB里定义那个点,你的做法DDC不知道他要读值啊</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hvacr777
当前离线
积分
991
19
#
hvacr777
发表于 2008-1-15 16:55:00
<p>在DDC2里 用共享点设置,DDC1只要按原来的接就可以了,不用处理。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
jeremyh
当前离线
积分
316
20
#
jeremyh
发表于 2008-1-18 10:27:00
<p>楼主看似没有完全理解Globe point的使用方法。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城