千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

DDC间CBUS不通讯,请指点...

[复制链接]
davidyu 发布于: 2006-5-16 20:13 2713 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>描述:1、DDC模块型号为XCL5010;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、采用的是CBUS+LONBUS工作模式,一般模式调试;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、控制器版本为2.04;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、设备preferred targed I/O:Distributed I/O;控制器LON:Shared/open lon;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5、通讯模块XDL505,波特率设置的拨码开关调均整到9600;</p><p>功能:希望在DDC2读取DDC1中的一个温度传感器的实测数值;</p><p>操作如下:DDC1中定义一个变量T1(GA),物理地址设为01/01/06,将温度传感器变量TEMP(AI)通过参数传递&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 将 值传给T1;在DDC2中定义一个变量T2(GA),物理地址也设为01/01/06;</p><p>结果:观察在DDC1处动态监控,T1显示*********;当然在DDC2处T2也显示*********;两个DDC的其他参数全都正常;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通过串口精灵观察,并没有数据输出;</p><p>请大家帮我分析一下,这是什么原因?</p>
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
davidyu 发表于 2006-5-17 08:36:00
<p>难道就没有人发表点看法吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
birde 发表于 2006-5-17 11:02:00
<p>DDC应该是被动式发送数据的吧!</p><p>你发个包看看有没有反映</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
davidyu 发表于 2006-5-17 12:04:00
<p>这个说法有道理,但是,发什么样的格式很和数据呢?这就是个问题了,因为如果发的数据不正确,显然,他还是不会有回复,负责他回复的485线上的数据就乱套了。</p><p>问题的关键还是在为什么同一个ddc设定的全局变量,通过动态监测,发现其数据显示******;明显是没有值;我认为有两个原因,第一个:我软件设置有问题,哪一个设置没有设好,导致,我将ddc间的485通讯禁止;第二个:我本身全局变量设置不正确,可能性不大</p><p>难道还有其他可能吗?请大家继续发言</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hy_Jesse 发表于 2006-5-17 13:19:00
<p>t1和t2之间做链接了吗?</p><p>把t2改为t1转入即可。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
davidyu 发表于 2006-5-17 14:12:00
<p>楼上的兄弟,软件上我没有做任何其他的操作;你说的“链接”是怎么个操作呀?</p><p>还有,你所说的“把t2改为t1转入”是不是说我在ddc2中把变量t2改为t1,就可以了?</p><p><font color="#ee6911">谢谢楼上兄弟,但是俺是新手,还希望你能说的更详细一点,谢谢</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
davidyu 发表于 2006-5-17 17:15:00
<p>五楼的兄弟,能不能说详细一点呢;</p><p>要不qq上帮下忙也好呢:623269059</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hy_Jesse 发表于 2006-5-17 20:12:00
<p>我的QQ 303937783,可以直接找我。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
firstjoin 发表于 2006-5-17 22:05:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>davidyu</i>在2006-5-16 20:13:00的发言:</b><br/><p>描述:1、DDC模块型号为XCL5010;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、采用的是CBUS+LONBUS工作模式,一般模式调试;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、控制器版本为2.04;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、设备preferred targed I/O:Distributed I/O;控制器LON:Shared/open lon;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5、通讯模块XDL505,波特率设置的拨码开关调均整到9600;</p><p>功能:希望在DDC2读取DDC1中的一个温度传感器的实测数值;</p><p>操作如下:DDC1中定义一个变量T1(GA),物理地址设为01/01/06,将温度传感器变量TEMP(AI)通过参数传递&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 将 值传给T1;在DDC2中定义一个变量T2(GA),物理地址也设为01/01/06;</p><p>结果:观察在DDC1处动态监控,T1显示*********;当然在DDC2处T2也显示*********;两个DDC的其他参数全都正常;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通过串口精灵观察,并没有数据输出;</p><p>请大家帮我分析一下,这是什么原因?</p></div><p>如果DDC2想利用DDC1中的温度,可以在DDC2中设置一个名称一样的点,即可,在新风门控制中,利用一个室外温度,这个是用的比较普遍的,祝你好运!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
davidyu 发表于 2006-5-18 09:32:00
<p>楼上的兄弟,按照你所说的,ddc2根本不允许设置一样的变量名称;设置不上的话,显然,也就不能引用呀!,请兄弟,继续发言</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
davidyu 发表于 2006-5-18 09:34:00
8楼的兄弟,qq没有通过你的验证呀,是不是没有上qq
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lsjplayboy 发表于 2006-5-18 19:48:00
<p>关注中..........</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
davidyu 发表于 2006-5-19 09:15:00
<font color="#f73809" style="BACKGROUND-COLOR: #44bbbb;"><strong>我只是想2个ddc能够互相访问参数;请问还有别的方法来实现吗?</strong></font>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hzbbin 发表于 2006-5-19 15:40:00
<p>长见实,有哪位大侠能带带小弟,感激不尽,本人在上海。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
firstjoin 发表于 2006-5-20 20:17:00
<p>那你通过IDT,将实际温度值通过IDT导入GA,然后,其它的ddc调用这个数值即可,肯定是可以实现!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
davidyu 发表于 2006-5-21 23:46:00
<p>care的版本和控制器的版本,对lonbus+cbus调试肯定是有很大影响,我用的care4.02,所以,一楼的设置,可能是导致没有产生通讯的主要原因,请大家针对这个问题,继续发言。</p><p></p><p>楼上的兄弟,"<font color="#ee1111">IDT,将实际温度值通过IDT导入GA,然后,其它的ddc调用这个数值即可,肯定是可以实现!",think you!</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lancerw 发表于 2006-6-15 21:22:00
<p>有关LonWorks的问题,可以切磋一下。</p><p></p><p>上海天控智能科技有限公司</p><p><a href="http://www.stitcs.com">http://www.stitcs.com</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
fun665 发表于 2008-1-15 16:00:00
<p>要在第2个DDC的 GOALB里定义那个点,你的做法DDC不知道他要读值啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hvacr777 发表于 2008-1-15 16:55:00
<p>在DDC2里 用共享点设置,DDC1只要按原来的接就可以了,不用处理。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jeremyh 发表于 2008-1-18 10:27:00
<p>楼主看似没有完全理解Globe point的使用方法。</p>