这是什么原因(VISTA120)...

[复制链接]
duanhuijing 发布于: 2006-5-8 18:36 995 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我安装了一个VISTA120,加一个防区扩充模块,上电后,主机输出电压为0.07,扩充模块不起做用加不上,最后查出是主机总线和扩充模块二级管被烧了,这到底是什么原因造成的,-----因为电源线是同事接的,听说电源线接反了,不知道是不是这个原因,还有什么原因可以造成这种情况,请各位多多指教
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
duanhuijing 发表于 2006-5-9 16:45:00

为什么没人顶呢?我真烦呀,老板正在查是谁的错呢,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
三十九度 发表于 2006-5-11 18:21:00

烧都烧掉了,肯定是电源线接错了~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
duanhuijing 发表于 2006-5-11 19:14:00

小弟先谢了!

如果我把扩充模块的电源和总线接倒了,会造成这种情况吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yigeren961 发表于 2006-5-12 08:11:00

哈哈。我也碰到过你这种情况。

电源跟总线接反了。机房里的电源烧了个窟窿。

找出来调换一下就好了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
西西 发表于 2006-5-12 09:48:00

所以电源不是可以随便接的,是要付出代价的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhzxy 发表于 2006-5-12 12:19:00

这么贵重的设备,电路设计没保护吗?

接错线这是常有的事,不能这么一下就烧掉了吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
divek@ 发表于 2006-5-12 17:34:00

vista-120电路是双重保护,普通电源短路或是正负极接错也不会烧坏

   我是不是你把电源做成总线接进去呢了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
divek@ 发表于 2006-5-12 17:46:00

我就看到过,把探头的电源接到总线上,那不烧主机烧才怪呢!!

 当当接错正负级是不会烧掉的!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
duanhuijing 发表于 2006-5-12 18:07:00

感谢楼上的指点,可是我还是不太明白,主要的是我接有一个扩充模块,主机和扩充模块之前都是好的,我保证我的总线和电源没有反,最多也就是把扩充模块的电源和总线的正负接错了,也不该一下子全被烧了吧.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
duanhuijing 发表于 2006-5-12 18:10:00

我的探头电源是和扩充模块的电源并过去的,所以不存在9楼的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
davission 发表于 2006-5-12 20:31:00

你是不是把模块的电源的正极接到总线的负极上了,

也这样的话也会烧掉, 因为所有的负极都是相通的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
duanhuijing 发表于 2006-5-14 16:32:00

如12楼所说,烧坏的应该是主机的,模块的不会烧的吧,因为没有电进模块的呀,我的模块也烧了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
decipher 发表于 2006-12-30 18:17:00

不知道啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yt888 发表于 2007-1-6 14:08:00
UPS电源接错也要烧坏了,偶碰到过
回复 支持 反对

使用道具 举报