千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于西门子insight的有关问题!急!...

[复制链接]
zhang84414 发布于: 2006-5-8 17:34 1023 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>大家好呀,近期在作一个工程,其间遇到了一些问题,还望解决一下:</p><p>这是一个改造工程,软件用的是siemens insight3.2,共有四条BLN,这次是在BLN1上加了两个MEC200,但出在写点时发现地址的表示方法跟以前不一样(其它几条均正确,正确的表示方法应为:00.00.00),但是这两个MEC上的点的地址云却为00000,还有就是这两个MEC的firmware不能正常显示出来(正常情况应该是:2.X, 但是现在显示为-1.-46)还望各位大虾给予解决一下!谢谢!</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whld722 发表于 2006-5-9 08:43:00
<p>这种问题应该是3.2版本的软件和最新MEC兼容性问题!3.2版的系统好象不支持2.50的硬件!我也遇到过此问题!当时是西门子的棒槌给解决的,好象是装了一个什么插件,但是此棒槌严格封锁了偶的知情权和求知欲!</p><p>所以只知道怎么造成的,但帮不了你</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xmqi 发表于 2006-5-9 10:24:00
2楼的说的对.问S要一个补丁和补丁的安装说明,现在的MEC应该都是2.6的.
[此贴子已经被作者于2006-5-9 10:25:56编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lsjplayboy 发表于 2006-5-18 20:13:00
2楼说的棒槌是谁啊!&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆