各位,我现在有一个关于防盗报警的东西不会弄,还请各位帮助

 

具体要求有:总控室和两个分控室,其中,报警探头共4个,每个控制室个一个控制键盘,那么,请问:当分控制室有一人值班,其余两个控制室处于无人状态下,用分控室的按钮清除报警,怎么配置。即:当发生报警时,用分控室主控室的操作键盘清除报警声音,怎么配置(一个控制室的键盘,可以控制全部控制室键盘)

 

 

  本人QQ:283611366   MSN: lijian5854@hotmail.com

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
混的不好 发表于 2006-5-8 17:21:00

我帮忙顶一下!

没有高人吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bianrong 发表于 2006-5-10 13:15:00
比如BOSCH7400,你配置三个键盘就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
divek@ 发表于 2006-5-11 09:22:00

南京的BM1600也能做到!

而且比较经济

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
divek@ 发表于 2006-5-11 09:27:00

一般的主机都能作到。配3个键盘然后定义等级就OK了