千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助:110平米的网络机房,15kw的中央空调,能否满足需求? [打印本页]

作者: 好雄    时间: 2006-4-30 11:20
标题: 求助:110平米的网络机房,15kw的中央空调,能否满足需求?
求助:110平米的网络机房,15kw的中央空调,能否满足需求?
作者: caozhichao    时间: 2006-5-1 11:21
空调制冷,看的是空间体积,不是面积,根据制单位空间的制冷量来选择空调,地面下和吊顶上均要计算空间.
作者: huangyz888    时间: 2006-8-10 17:43
机房不采用中央空调,建议用精密空调
作者: huangyz888    时间: 2006-8-10 17:44

设备多的话,电信级的机房是按照每平米500W来考虑的。所以说15KW远远不够






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2