[求助]综合布线完工后应由什么部门验收?...

[复制链接]
rocktboy 发布于: 2006-4-26 09:45 833 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>综合布线完工后是不是有专门的国家部门进行验收,还是自己验收就可以!如果是自己验收,应该怎么测试,用什么仪器!是不是还要出什么验收报告??XDJM们如果知道麻烦跟贴告知一下。。谢谢。。。</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
vcclchen 发表于 2006-4-27 22:38:00
可以找当地的质监部门验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
YQLYN 发表于 2006-4-28 14:30:00
<p>有专门的测试机构,一个点大概300多吧,自己测也行用专用的FLUCK测试仪器测试就行了。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinamilan 发表于 2006-4-28 15:56:00
<p>不知道可以跟贴吗???</p><p>不过,我知道可以找相关机构验收。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
CCQ 发表于 2006-4-28 18:22:00
<p>根据本地的情况而定:</p><p>1、一般弱电系统工程竣工验收由监理、设计院、建设方(甲方)和施工单位一起进行验收。验收时要进行系统抽测,比例不定。一般是1%。</p><p>2、还有就是通过第三方测试,即非施工单位进行测试。</p><p>3、由专门的检测部门进行测试,一般是地方有这样的部门和相关规定才执行的。当然测试要收费的。</p><p>以上除了第一种不用收费外,后两种都要收费的。而且要测试通过相应系统类别测试结果才能通过的!不过要进行整改,再抽测!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
CCQ 发表于 2006-4-28 18:53:00
<p>一个点300?那可真够狠的……!一般都没那么多,就是光纤点也不至于啊!</p><p>第三方和检测部分都要出抽测点的测试报告的!</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liujj131 发表于 2006-4-29 11:50:00
<p>恩。啊,那么贵啊。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报