千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

看来大家对UPS电池容量计算很感兴趣啊...

[复制链接]
upsopen 发布于: 2006-4-17 15:45 22028 次浏览 87 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

看到大家发了这么多关于电池容量计算的贴,我也拿出自己的算法大家一起交流下。

假设:一个网络教室40台电脑,300W主机,80W17寸纯平显示器,总负载单台380W,合计15200W。4小时后备供电。

1W=1.5VA

15200W=22800VA

采用30KVAUPS (以艾默生UL33-0300L 三进三出长延时在线式UPS)功率因数0.8

电池容量计算公式:

UPS功率因数 X UPS额定容量 X 后备时间(小时)/ UPS启动电压 = 电池容量

(功率因数) 0.8 X (UPS额定容量)30000 X (后备时间)4 / (UPS启动电压,UL33-0300L为360V)= 267AH

267AH就是电池的容量

可以采用30节12V/300AH的电池主成。

上述参数如有问题请大家指出,希望共同学习。

回复

使用道具 举报

已有87人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
upsopen 发表于 2006-4-17 16:21:00
不会吧,难到我得方案没有需要修正得地方。大家怎么都不愿意交流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mjun_lu 发表于 2006-4-18 13:25:00

路过,顶下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kimx 发表于 2006-4-18 13:32:00

不知道电池的搭配是否合理?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
upsopen 发表于 2006-4-18 15:36:00
很好的计算方法,谢谢了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yinggw 发表于 2006-4-20 23:12:00

搂主的计算方法不严密!

UPS电池是以恒功率或是电流放电计算的:

W=UPS功率因数 *UPS额定容量*1000 / UPS直流输入电压*逆变器的效率

再根据电池的功率瓦特数,查蓄电池在需要的时间的参数就知道蓄电池的容量(每个蓄电池厂家都提供该数据的)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
D-12 发表于 2006-4-25 15:22:00

Recommendation for your example:

2 sets of battery, each set consists of 32 x 160AH cell

 

[此贴子已经被作者于2007-8-25 18:27:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tony03 发表于 2006-4-25 15:28:00
以下是引用yinggw在2006-4-20 23:12:00的发言:

搂主的计算方法不严密!

UPS电池是以恒功率或是电流放电计算的:

W=UPS功率因数 *UPS额定容量*1000 / UPS直流输入电压*逆变器的效率

再根据电池的功率瓦特数,查蓄电池在需要的时间的参数就知道蓄电池的容量(每个蓄电池厂家都提供该数据的)

差不多算算就行了,在不同的环境温度下电池放电特性都不一样。

教室里配在线式UPS太浪费了,用三进三出的更浪费。我觉得如果非要配,UL310200L三进单出(电池组电压240V)就够了。四小时延时:100AH/12V电池80节或38AH/12V电池200节。

教室用艾陌生的机器,奢侈,有钱,太有钱了。

[此贴子已经被作者于2006-4-25 16:10:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
szyangjun 发表于 2006-6-6 18:54:00

还是看不明白。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yinggw 发表于 2006-6-7 20:21:00
在不同的环境温度下,不同的放电陪率下,蓄电池电池放电特性都不一样,所以不能随便算,如果,160KVA容量的UPS,90分钟后备,随便一算,业主敢要你的?监理,验收都能过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tony03 发表于 2006-6-13 13:27:00
不会算,随便一算当然会错.160KVA不算小单子了,正规点的UPS品牌大单子都要报备,一层层的报价审核,最后都是地区总贷来做,你想错都难.如果监理过不了,那是你没搞好关系,和UPS无关.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xjfreeman 发表于 2006-12-12 18:14:00

路过,顶下.....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
mugongzi2008 发表于 2006-12-14 11:10:00

不是吧,搞得那么复杂?不过还是要支持一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yzxmail 发表于 2007-2-8 23:27:00

你的算法少了一个系数,短时间的系数要大一些,长时间系数要小一些,大机器会相差很多的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
春雷滚滚 发表于 2007-2-24 01:41:00
看后还是看不很懂,有谁帮我算一下我的要求?我的是使用功率负载为60w,需要24小时不间断,请问需要多少组电池???盼回复!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xtwsg 发表于 2007-2-26 11:37:00
谢谢,正需要,仔细看了,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
粤涯 发表于 2007-3-3 08:24:00
我经常要算UPS,借鉴一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
szchiman 发表于 2007-3-6 15:58:00
晕哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
dw7806 发表于 2007-3-6 16:28:00
有点迷糊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
silence2008 发表于 2007-4-1 07:38:00

估算一下也知道4O台左右的普通电脑,怎么可能配置30KVA UPS呢?

计算机一般标称是W,功率因数是0.6-0.7,22800已经换算成VA值了,理论上选择25KVA UPS就可以了。

实际上电脑还有一个同时开机工作的系数(小于1),所以完全没有必要选择30KVA的,另外后备时间一般30-60分钟就可以了,UPS 5-10年的使用寿命,电池维护费用是初期投资的2倍左右。

[此贴子已经被作者于2007-4-1 8:18:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12345下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城