千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

哪位兄弟有机房装修得标准,麻烦提供一份!谢谢...

[复制链接]
ryan2000 发布于: 2003-5-19 10:34 677 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我的机房主要用于放置服务器用的。

zhaoms@netease.com
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
HUHU 发表于 2003-5-19 10:36:00
1. 机房的设计要求
机房是综合布线系统及计算机网络设备所在房间,是进行网络管理以及管理人员值班的场所。机房内有总配线架、电话、数据和图像、计算机等各种主机设备及保安设备等。
具体应用中,地面采用防静电活动地板,架空300mm。,房间应有专用空调,并在中间有铝合金隔断等。
机房内应有接地线。设备间的室温应保持在摄氏15度至30度之间,相对湿度应保持在45%至65%之间。设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门、至少能耐火1小时的防火墙。设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括:总配线架、电话交换机或计算机主机等。设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足有关工艺要求,经济适用。容量较大的机房可以结合空调下送风、架间走缆和防静电等要求,设置活动地板。设备间应防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)的侵入,并应有良好的防尘措施,允许尘埃含量限值可参见下表:
允许尘埃限值表:
灰尘颗粒的最大直径(um):0.5~3.5
灰尘颗粒的最大浓度(粒子数/m3)        1.4×107、7x105、2.4x105、1.3x107       
注:灰粒子应是不导电的,非铁磁性和非腐蚀性的。
至少应为设备间提供自地板起2.55米高度的空间,门的高度应大于2.1米,门宽应大于90厘米,地板的等效均布活载荷应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。
设备间的一般照明,最低标准应为150lx,规定照度的被照面,水平照度指距地面0.8米处,垂直面照度指距地面1.4米处的规定。

2. PDS系统对电源系统的要求
设备间内放置计算机主机时,应按照计算机主机电源要求进行机房设计。设备间安放电话程控交换机或电话模块设备时,应按照《工业企业程控用户交换机工程设计规范 CECS 09:89》或相应的电话局用交换机房设计规范进行设计。
机房的380V三相交流电由配电房单独引入至机房交流配电箱,电源进主机前应进行稳压处理,空调照明电源另接。并尽量提供双路供电,大楼不间断供电系统UPS为主机及相关设备和机房管理人员服务。
设备间和配线间内应有可靠的交流220V/50Hz电源供电。
建议每一个或每一组信息插座附近设一个单相三线电源插座。

3. PDS系统对电气防护及接地的要求
①        PDS系统的周围环境存在电磁干扰时,必须采用屏蔽防护措施,抑制外来的电磁干扰。
②        布线管道(布线管道内已有非屏蔽双绞线缆)与电磁干扰源之间的距离。如下表所列。
布线管道与电磁干扰源之间的最小分隔距离
靠近于电压小于500V的电力线和电力设备
电磁 干扰源        日 光 灯        变压器及电动机        无屏蔽的电力线或电力设备        无屏蔽的电力线或电力设备        电力线穿在接地的金属管道内
                        <2kVA        2-5kVA        >5kVA        <2kVA        2-5kVA        >5kVA        <2kVA        2-5kVA        >5kVA
布线管道                        非金属布线管道        接地的金属布线管道        接地的金属布线管道
最小分隔距离(m)        0.3        1.1        0.13        0.31        0.61        0.07        0.15        0.30                0.08        0.15
注:一般PDS系统单独布线时,应与动力线至少保持1m以上的距离。同时,线缆必须远离大容量的电机、发电机、感应加热器、电弧焊机、X射线设备、射频、微波或雷达源等干扰信号源。

③        PDS系统采用屏蔽铜芯线缆时,其各段的屏蔽电缆层均应保持连通并接地,屏蔽层应就近焊接接地。
④        PDS系统在需要屏蔽的场所采用非屏蔽铜芯电缆在金属铁管或金属电缆走线槽(桥架)内敷设时,各段铁管或金属桥架都应有牢靠的电气连接并接地。
⑤        屏蔽层的连续性接地得不到保证,那就应在每一条非屏蔽铜芯双绞线线缆旁布置一条裸铜线的接地线,起到屏蔽世流保护效应的作用,或直接采用屏蔽双绞线线缆。
⑥        PDS系统干线线缆的位置应尽可能位于建筑物的中心部分,不应在建筑物的四角上,以避免雷击。
⑦        布线电缆从建筑物外引入时,为避免受到雷击、电力线碰地、电源感应电势或地电势上浮等外界影响,必须采用牢靠的保护器装置(如:气体放电管过压保护器、自复过流等不同形式的保护器)。
⑧        布线电缆处在以下经常发生危险的环境,均应对其进行过压及过流保护。如:雷击的多发区;超过250V的电源线碰地;超过250V地电势的电源故障;超过250V的交流50Hz感应电压。
⑨        布线系统有关的有源设备的正极或外壳、干线电缆屏蔽层和连接的接地线均采用联合接地方式(接地电阻值应不大于1欧)。
⑩        PDS系统主干线电缆和光纤线缆在建筑物内垂直布线或在平面过道吊平顶内敷设安装时,都必须采用防火型(阻燃型)电缆或防火型(阻燃型)光缆外加金属电缆走线或金属铁管予以保护(防碰撞及防屏蔽干扰);当主干线电缆和光缆采用非防火型(非阻燃型)电缆或光缆时,必须把主干线电缆和光缆都敷设安装在带有安全可靠的防火措施的金属管道内。当水平线缆(多束小对数电缆和光缆)在楼层的平面吊平顶内敷设安装时,应安放在涂有多道防火油漆的金属管道内
予以保护(防火、防碰撞及防屏蔽干扰)。

4、机房的接地
工作地线及保护地线分别用50×50×5m角钢地线连接均采用40×4mm扁钢,接地均用电焊连接,各焊点均作绝缘防腐处理。地线引入扁钢作绝缘处理,一层水沥青,一层麻布。再一层水沥青,工作地点电阻达到1Ω以下,保护接地达到4Ω以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ryan2000 发表于 2003-5-19 10:45:00
泄了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
HUHU 发表于 2003-5-19 10:56:00
那么快就泄了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wyfshw 发表于 2003-5-19 11:00:00
好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城