[payto](seller)hd_sdhy@126.com(/seller)(subject)VESDA空气采样早期烟雾探测系统(/subject)(body)1. 探测方式及工作过程
  VESDA(VERY EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS)通过对火灾前兆——烟雾的探测发现火灾隐患。VESDA系统利用其设备内的吸气泵,通过分布在保护区内的采样管网,连续采集空气样品,经过滤器过滤灰尘后,送至激光探测腔分析。激光探测腔利用激光散射方式发现空气样品中的烟雾颗粒,探测结果经计算后判断是否发生火情,进而显示报警并发出控制信号,同时储存报警事件及时间。
  2. 探测原理
  VESDA激光探测腔利用固态激光源,发射直径为3.5mm激光束照射空气样品,通过散射光接收器接收散射光,探测空气中的烟雾粒子。独特的双散射光接收器及三维(3D)观测法,可探测直径0.01μm~~20μm的所有粒子。对天然物质及化合物质燃烧产生的烟雾均能很好探测。采用计数和量值复合计算法。
  3. 探测能力及报警阈值
  VESDA系统对烟雾分析力为0.00075%obs/m。报警阈值设定范围为0.005%~~20%obs/m,四级报警阈值(警觉,行动,火警1,火警2),可人工或自动调整,并可区分上下班、周末、节假日等等情况,自动调节报警阈值。
  4. 报警时间
  VESDA极高的探测能力使其可在火灾早期酝酿阶段即能发现火灾隐患。国外资料统计,一般情况下,VESDA系统比传统点式探测器早报警4~~11小时。
  5. 采样方式
  VESDA系统采样方式灵活,根据需要可以分为:
  天花板采样:采样管网布置在房顶天花板下,通过烟雾自然上升,进行采样探测。
  回风口采样:在有空调系统的环境中,采样管布置在回风口处,当烟雾随空气流经回风口时,即可被发现。VESDA的独特探测方式使其不易受气流影响。
  机柜内采样:利用毛细管伸入机柜内部,对机柜内空气进行采样探测,避免机柜对烟雾扩散的影响,保证在第一时间发现火灾隐患。
  VESDA系统与传统 报警设备报警时间的比较
  复合采样:对重要保护对象,采用一种以上的采样方式,保证探测效果。如在天花板下和回风口均布设采样管,以兼顾空调开停的不同情况。
  6. 保护面积
  VESDA设备单台保护面积最大2000m2(15m高)。小型VESDA(COMPACT)单台保护面积最大500m2。
  7. 模块化结构
  VESDA系统采用先进的模块化结构,单台设备由探测器、显示模块、编程模块构成。其中显示模块和编程模块可被拿下或放在远方。一部编程模块通过VESDA网络可对多个探测器编程,一台探测器可由多个显示模块在不同地点显示。此性能可节约费用及便于集中管理。
  8. 显示模块功能
  四级报警显示,内置声响
  20段光标烟雾浓度显示
  多功能LED数字显示:浓度、报警阈值、探测器区号、报警管路(扫描器型)
  全面故障显示(维护类型,紧急类型)
  操作按键包括隔离、复位、静音(扫描)、显示模式转换、测试
9. 编程模块功能交互式LCD显示 ●三级密码准入设定一个编程器可对所有VESDA设备编程和查看
  ●与探测器一体结构,远方布置结构,手持式结构设定探测器名称和场所
  ●四级报警阈值设定
  白天、夜间、周末、节假日报警阈值设定
  ●报警及故障情况设定
  报警,故障,操作情况,时间记录(18000个事件)
  ●参考探测器设定自学功能设定