作者: lanyusky    时间: 2006-4-3 22:42
标题: 紧急求助!各位大哥帮帮忙!

现手上有一单工程,已快竣工,但有一个点出了问题!

工程中工有6个全方位云台,其中一个不能被控制!

云台连接解码器用0.5*8的8芯线连接,云台距解码器1米,然后解码器与码转换之间用0.5*2的2芯线连接,(注,其他5个云台也是这样连接的,都一切正常)解码器与码转换距离200米多一点,连接后经解码器自检与云台连接一切正常,地址码,协议也一一对应,但在DVR端却不能控制!起初以为是解码器问题,后来换了一个解码器,问题依然没有解决,再以为是距离过远(200米好象不算远啊,昏)码转换出问题,后换了一个有源码转换,问题依然没有解决,现在偶已经彻底蒙了,到底怎么回事啊!为什么其他5个都行,就这一个不行!哭死我也~~~

各位大哥大姐帮我想想办法啊,到底怎么解决!

小弟先在此谢过~~~


作者: hzfgyz    时间: 2006-4-3 23:55

码转并联一个120欧1/4W电阻.


作者: hzfgyz    时间: 2006-4-3 23:56

码转并联一个120欧1/4W电阻.


作者: zwl521    时间: 2006-4-4 07:20
学习,在解码器端量一下485线电压,与其他5个比较一下
作者: bill2008    时间: 2006-4-4 09:10
对,并联电阻,我也听说过,并联一个120欧的电阻
作者: 粤涯    时间: 2006-4-4 09:47
你用的485线径是一样的吗?
作者: lanyusky    时间: 2006-4-5 15:11

昏死,问题终于解决了,我把这个解码器到码转换之间的线换成2*1平方的线,问题解决了,晕倒!

谢谢各位大大!