紧急求助:4101SN如何在vista120主机上设置?...

[复制链接]
crucelee 发布于: 2006-4-3 21:59 4145 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我用总线式单防区继电器模块4101SN,具体应该怎么接线?vista主机上又应该如何设置呢?我看到资料说4104SN可以通过拨码开关来设置继电器地址,那4101SN的地址该如何设定呢?

还有一个问题是:可不可以几个防区任意一个报警后都使得4101SN的继电器动作?

请各位帮忙!多谢多谢!

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hawk9 发表于 2006-5-24 21:47:00
小第,我也正困惑那,高人现身吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
三十九度 发表于 2006-6-1 22:28:00

我,,忘了

vista120主机上有两个端子是接485总线的,4101SN直接连在上面就可以了,一根线是485+,一根线是485-。

编程的话,看手册,中文手册写的好清楚的,在选项93里面增加一个防区,然后防区输入类型搞成总线的那个,在输出编程里再添加一个继电器就可以了。很久没弄,不记得了

这个论坛里就有vista120中文手册下载的,下来好好研究一下~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
afw00712 发表于 2006-6-1 23:01:00

防区编程和继电器编程两个地方都要编,在*93里面

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
西西 发表于 2006-6-2 12:02:00

路过,顶4楼!

QQ:278089825

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jarry130 发表于 2006-6-2 21:17:00

要死,120什么时候用的是485信号啊?485是差分信号,而120输出的是高电平信号

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
changgc 发表于 2006-6-2 23:14:00

4101sn是总线继电器模块,(没有地址选择,4204模块就要选择,但4204是ECP设备,而4101SN是V-PLEC设备)本身带一个防区,和一个继电器(28V,2A),与VISTA120配合使用是接在总线上,继电器只能和自带防区捆拌,首先进入防区变成把防区自学到120主机,(注意,当进入到是否为V-PLEC防区是,要选择YES),然后进入继电器编程选择继电器动作状态,(一般选2,既一直吸合状态),再选择继电器的触发状态(一般为报警触发),然后选择启动防区(即在防区变成中设置的4101SN本身自带的防区号),防区列表等等不进行编程(当编写了触发类型是,如果选择了3,即周边防区,则所有防区中只要防区是周边防区中的仍何一个报了警则继电器吸合),停止防区也选择为自带防区号,当到设备类型是,选择0,即V-PLEC设备,下一步问你捆绑防区号时,也输入自带的防区号(如不是自带防区号,则该防区报警时并不出发4101SN的继电器动作),其余不动,一直到推出编程,这样就可以实现自带防区报警时,出发继电器动作。

4101SN的动作只能与自带防区捆绑,不能识别防区列表,所以防区列表对4101无效,对4204模块有效,如红外探头为常开的,要串接一10K电阻,如红外探头为常闭的,要并接一10K电阻。顺便说一下,要使自带防区有效,需要剪段4101SN模块中的白色条线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
changgc 发表于 2006-6-2 23:17:00
  要使自带防区有效,需要剪断4101SN模块中的白色跳线。不好意思,文盲,打错了几个字,不过意思到了就可以了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
changgc 发表于 2006-6-2 23:20:00

本人是靠回忆所写,不一定对,如有不对,请及时纠正,多多包含。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
changgc 发表于 2006-6-2 23:23:00
120主机与PC通讯有两种,一种为RS232,一种为IP,没有485
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jarry130 发表于 2006-6-3 00:16:00
没说与PC机通讯信号格式,说的是总线信号传输格式,楼上不要搞!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dongsheng 发表于 2006-12-13 17:31:00

哥么,写得精辟!

我顶~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
17think 发表于 2006-12-13 23:46:00

如果还没有解决,可以联系我们:www.17think.com.cn  转技术部

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
manager789 发表于 2006-12-13 23:49:00

 120报警主机使用的是安定宝自己的通讯协议,是个高电平信号,并不是485的协议,所以如果距离较远时总线和电源线需要使用线径粗一点的线!不过可以通过IP-2000模块将协议转换成TCP/IP协议进行网络传输。

安定宝自己的协议有个毛病,一般情况下不要用屏蔽线!用屏蔽线时总线的通讯距离要减半!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
恰到好处 发表于 2009-7-2 11:30:00

写的不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
blue169 发表于 2010-1-27 14:10:00
 
非常好,学习中
[此贴子已经被作者于2010-1-27 14:10:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zk啸天 发表于 2012-5-29 11:22:00
好像常闭是串联,常开是并联电阻吧?