由于机房专用精密空调净化系统价格昂贵(仅供参考);
Ø 1、机房环境要求:
为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并使其能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。
考虑机房的分布要在UPS室、设备间和工作区分别安装空调。并且在工作区安装新风机,保持新鲜空气。还要控制一定的湿度。
具体参数要求:温度在20±20C,湿度在45%-65%。
3、排气系统的选择
依照机房功能分区的设立,设置各分区的排气系统。它可以使机房工作人员有一个好的空气环境条件,排气系统采用吊顶天花内安裝,不占用机房空间。
机房设计的吸顶式排气扇,设备间安装1个和工作间安装2个,定时开启,排除房间内的污浊空气。
计算站空调、新风、净化系统是保证设备正常运行和工作人员正常工作的重要条件.诸如环境、温度、湿度、洁净度,以及工作人员和设备的散热量等都会对计算机及附属设备工作的稳定性、可靠性造成危害,所以国家规定机房区――室温:A级 22℃±2℃,湿度:(40-60)%,>5μ尘埃粒度<18000粒/dm3.
由于计算机对其所处的环境条件参数极为敏感,它需要特定的温度、湿度和洁净度来保证其高效的运行,如果上述条件不能满足的话,将引起数据失真、丢失甚至计算机完全停止工作,我们所推荐选用的机房恒温恒湿专用空调,就是考虑到如何来满足主机房内设备对环境特殊的要求,这种空调带有先进的微处理控制板,模块化设计、能效极高及宁静的压缩机、远程监测系统、低噪音风机、超声波加湿器、可随时更换的过滤器、节能性多级加热器。
1. 大风量,小焓差,高显热比与相同制冷量的舒适空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,有利于稳定机房的温、湿度指标。
2.机房专用空调能够适应机房的幅度较大的热负荷变化,以使元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。
3. 送风回风方式多样,能充分与计算机主机散热形式一致,从而大大提高空调效率。
4.两级过滤:机房专用空调机内设有初、中效两级过滤器,使机组送出的泠气达到一定的净化能力,以满足洁净度要求。
5.可靠性高:具有报警功能、自我诊断功能、后备机组管理功能。
6.全年制冷运行:多数机房专用空调机能在室温降至-15℃以下时仍能制冷运行。
新风在机房系统建设中是必不可少一部分,是为机房工作人员创造舒适工作环境必须建设的项目,在密闭条件下,新风显得尤为重要。机房对新风系统的主要要求如下:
a. 送进机房的空气是经过处理后的空气。
b. 新风不仅向机房内补充新鲜空气,还要维持机房内的正压。
c. 新风在空调系统中含量应约占送风量的5~10%为宜。
新风机组是向室内单向进风的一种设备,而新风换气机却具有同时双向换气的功能和特点,它在向室内提供经过过滤的新鲜空气的同时,将室内污浊空气排出室外,起到了一机两用的作用,新风换气机采用热回收装置,可减少热量或冷量损失,具有明显的节能效果。
在此方案中我公司结合了贵公司相关的实际情况而在方案中设计采用的是分体空调。
1.系统实用性原则
各种产品的选择定位应符合建设单位要求与实际需要,在满足要求的前提下适当兼顾未来发展需求,避免片面追求系统的先进性甚至超前性,以减少不必要的投资。
2.系统完整性原则
电视监控系统是一个完整的集成化智能系统,监控系统的设计必须着重考虑管理综合、互动集成等因素。
3.系统适当性原则
系统中所有相关设备器材的配备选型要充分考虑到特定的环境条件,要能在非理想环境条件下正常运行和有效工作,还应体现在某些设备器材的选型与特定场合相协调等因素。
4.系统先进性原则
在投资费用许可的情况下,系统采用当今先进的技术和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,另一方面以使系统具有强大的发展潜力,以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。
5.系统可靠性原则
采用成熟的技术产品,在设备选型和系统设计中都尽量提高系统的可靠性。我们选用的设备在深圳市上海宾馆、高交会馆、观澜电厂,南京五家湾海关等大型系统中得到应用。
6.系统可扩充性原则
监控系统的技术在不断向前发展,管理需求也在不断发生变化,因此,系统设计时应充分考虑今后的发展需要,系统应具有预备容量的扩充升级换代的可能,达到可灵活增减或更新的要求,较长时间地保持其先进性。
7.系统易维护性原则
系统在运行过程中尽量做到简单易行,能做到开机即可工作,通电即可运行的程度,系统的维护过程中无需专用维护工具。
8.系统规范性原则
由于本系统是一个严格的综合性系统,在系统的设计与施工过程中应参考各方的标准与规范,严格遵从各项技术规定,做好系统的标准化设计与施工。
工业电视系统工程设计规范(GBJ115-87)
民用闭路电视监控系统工程技术规范(GB50198-94)
安全防范工程行业标准(GA/T70-94)
公共安全防范工程程序和要求(GA75-94)
现场考察记录和贵方提出的设计技术要求
本公司制定的方案设计、施工管理及质量控制规程
对于网络机房,为了安全采用闭路监控系统。主机为主的安防系统,可为网络机房设计如下系统:
1、 数字监控系统:设计多个彩色半球摄像机,用于视频监控;
2、 安装位置:设备间监视网络设备和机房入口处(有必要时建设单位须考虑全方位实时监控)。
近些年来由于高新技术的发展,尤其是电子技术的飞速发展,推动了电子用电设备的普及和应用,其中借助计算机系统进行信息处理、数据处理、自动化控制、网络通讯、设计开发等,大大提高了人们的工作质量和效率。但先进的电子设备包括电子计算机耐受过电压、过电流的能力相对较低,同时也缺乏必要的雷害防护技术措施,
另外,在现代高新技术电子产品的生产中大量采用了大规模及超大规模的电子集成电路制造技术,当今电子设备、计算机系统的网络化程度越来越高,如通讯系统、视频、信号、工业自动化控制网络、计算机网络系统等,它们的传输线路,特别是暴露在室外的长距离输送线,以及动力电源输送线路等,都有可能遭受雷击,产生雷击过电压,并侵入设备,将设备击毁。1971年美国通用研究公司R·D希尔用仿真试验建立模式证明:由于雷电干扰,对无屏蔽的计算机当磁感应强度Bm=0.07GS时,计算机会误动作;当Bd=2.4GS时,计算机设备会永久性损坏。人类在1973年将1万个元件安置在1cm2面积上,这标志着进入信息时代,这个面积数值一直在逐渐变小。特别是电子技术从本世纪六十年代的电子管元器件发展到八十年代大型集成电路以来,元件的耐受能量已由0.1~10J降至10―8~10―6J,因而设备损坏率骤然升高。各种设备、元件摧毁能量参见图1。 |