千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教解决方案...

[复制链接]
cindy1815 发布于: 2006-4-3 17:49 608 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教一下各位高手,此种围墙,如果不管有人从栅栏缝隙里上下任何地方伸手或物体进出都会报警的话,应该怎么解决,用什么方案最经济实惠?请各位高手赐教!谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
米卡 发表于 2006-4-3 17:55:00
好奇怪的要求啊?能用室外被动红外吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
duopu 发表于 2006-4-3 18:43:00

用感应电缆啊!不贵你的问题可以解决.

。一 概述
由武汉多普电子有限公司自主开发研制的周界感应电缆探测器,本探测器和其它探测器不同,是利用介质可改变电场分布的原理,当物体靠近感应电缆时引起感应电场发生变化,立即触发感应探测器产生报警信号。其特点具有性能稳定,安装方便,性价比高。本探测器可以与市面任何品牌报警主机兼容,并且通过RS485端口与上位机进行通讯。专用Windows上位软件可以对防区进行撤防,布防,警戒,在线监测,自动储存报警信息,独立对信息进行打印。实现了微机远程控制。
使用范围
本产品广泛适用于监狱,看守所,别墅,飞机场,油库,养殖厂,果园,码头,博物馆,智能小区等等。
系统特点
1
新该念的周界报警系统和阻挡相结合
2
能够适应各种复杂地形不留死角。
3
无生命危害。
4
功能强大,防破怀能力强,靠近,断线,翻越都能触发报警。
5 RS485
端口实现了多防区微机远程控制。
6
上位机采用Windows友好界面,对防区进行撤防,布防,实时在线监控。
7
自动储存报警信息,独立打印。
8
采用先进计算机集成系统,克服传统探测器安全性差,误报率高的缺点。

技术指标
DP---100A
型感应探测器防区长度: 100
DP---100B
型感应探测器防区长度: 200
DP---100C
型感应探测器防区长度: 300
感应电缆数:3
感应距离:<20cm
输入电压:AC220V
额定功率:<15W
工作温度:-40--50
工作相对湿度:<95%
系统安装

4 施工措施
A
支架的制作与安装
采用材料40×4角钢,长度800CM,防腐处理。并用膨胀螺栓将其固定于墙体顶部。支架间距4M,且保持垂直。如图所示:

B
绝缘子的安装
将专用绝缘依次用螺栓固定结实劳固。
C
感应线的安装
将专用感应线拉紧绑扎于绝缘子上,感应线首段与发射线相接,末端开路。感应电缆应绷紧,并且三根平行的感应电缆要有相同的松紧度,以免因天气使电缆摆动而引起误报。
D
发射线的安装
将发射线带接头一端安装于探测器接口。另一端与发射线相连。
F
感应线与发射线的连接
将感应线的工作层与发射线的铜芯相连,可用焊接法。外部用热缩管或绝缘胶
注意:发射线的屏蔽层不能与感应线的屏蔽层连接,更不能与感应线的铜芯连接。
E
电源线的连接
AC220V接入探测器电源输入端即可。
F
信号线的连接
信号线包括:报警输出线三根 (常开,常闭,公共端)
RS485
三根(红RXD,黄 TXD,黑 GND
多防区探测器RS485通讯与主机通讯应采取同极并联方式。
G
地线的安装
选用50CM左右的40×4角钢打入地下。并用2平方导线与探测器箱体相连。连接要牢固,导电性好。
G
探测器的安装
将探测器安装于防水箱内,根据探测器的型号把防水像固定于适当位置。
上位机软件的安装
完成了RS485RS485-RS232转换器,上位机的连接以后,将本产品附带的安装光盘装入光驱。按照常规安装方法即可完成。

武汉多普电子有限公司

TEL:027-51223043 51223019 82901490 FAX:027-51223019

电邮:WHDUOPU@163.COM 网址:WWW.027DP.COM

地址:武汉市江岸区赵家条尾99号

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cindy1815 发表于 2006-4-4 12:01:00

DP---100A型感应探测器防区长度: 100
DP---100B型感应探测器防区长度: 200
DP---100C型感应探测器防区长度: 300
感应电缆数:3
感应距离:<
20cm

“电缆数3根,感应距离《20cm”,是不是要在20cm处安装一下?那我如果整个围墙有1公里,不是要装很多吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cindy1815 发表于 2006-4-5 10:20:00

怎么好像没有什么反应吗?自己先顶一下,各位高手请赐教一二吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
2006自由人 发表于 2006-4-5 10:24:00

做广告啊,不过这个方法也满可行的哦.不过那要装多少像你这样的东西啊?

不知道用红外栅栏行不行.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
duopu 发表于 2006-4-5 14:41:00

感应距离是指人靠近时触发报警的距离:20CM

DP---100A型感应探测器防区长度: 100
DP---100B型感应探测器防区长度: 200
DP---100C型感应探测器防区长度: 300
以上是指一个防区的长度:100.200.300.米.在每防区间为了拉紧每根感应电缆必须设立支架.支架间距:4--6米.并且3或2根感应电缆线平行.如果你想了解请留信箱.我可进一部说明.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cindy1815 发表于 2006-4-6 09:32:00
shiyingxia1815@163.com 请详细说明一下,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhangwei0622 发表于 2006-4-6 14:09:00
用红外幕墙能实现啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cindy1815 发表于 2006-4-10 13:13:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cindy1815 发表于 2006-4-10 13:19:00

"那你就在地下埋振动电缆,没到围墙就报警了"

这个方法也考虑过,但是不行,因为围墙隔壁就是公路,来往车辆、人员很多的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城