千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]请问有没有比较详细的机房建设要求和规范?...

[复制链接]
negro 发布于: 2003-4-23 10:31 1461 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
rt 谢谢
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lhanl 发表于 2003-4-23 10:43:00
“文件交流”里有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhanyu2008 发表于 2003-4-27 17:25:00
已发送
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
低手人 发表于 2003-5-13 17:12:00
哥们: 请给我也来一份吧。兄弟在这儿先谢了。 ynlxd@163.net
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
低手人 发表于 2003-5-13 17:19:00
为何回复了还不能看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
huhu 发表于 2003-5-13 17:22:00
1.计算机机房环境要求 (1) 机房场地 部位:一号地块:地下一层计算机中心机房(1-4A/D-F),一夹层电话程控交换机房(14B-16/A1-C),一层电话远端模块局机房(6A-7/E-F),一层电话交换机房(A-B/1-2)。 面积:参见各自的参见建筑平面图 高度: 地板架空0.4米, 吊顶不低于0.6米, 机房净高度不低于2.5米 (2) 机房供电 容量: 照明:5-10KVA 空调:10-20KVA 电脑:10KVA 要求: A.两路供电: 照明/空调:15-30KVA 电 脑:10KVA B. 频率: 50Hz±0.05Hz C. 电压: 380V/220V±5V D. 相数: 三相四线制 E. 等级相数: 一类供电, 采用二台UPS系统 注:配电箱及UPS设备用房设在二十四层主机房北边(VG-G×8-9) (3) 机房接地 要求分二路接地: 交流接地:小于等于4 欧姆 直流接地:小于等于1 欧姆 上述直流接地应采用独立于建筑物公共接地/避雷接地的独立接地系统或设立独立的弱电系统直流接地 (4) 机房照度 工作场地达到300至500勒克斯(LUX)(离地0.8米) (5) 楼板载荷 主机房、电源间达到A级:大于等于500公斤/平方米 终端房、管理房达到B级:大于等于300公斤/平方米 (6) 机房新风 新风流量: 50立方米/小时×40人=2000立方米/小时 建议采用中效和前端温度及湿度处理装置 (7) 机房空调 A. 温度:24小时保持18℃~22℃温度变化率<5℃/小时 B. 湿度:24小时保持55%至65% C. 送风:机房采用机房立柜空调, 水平送风, 但要求良好的通风能力 (8) 机房消防 耐火等级达到:一级标准(国家建委JJ 16-74《建筑设计防火规范》安装烟感温感自动报警和气体喷淋灭火系统) (9) 机房保安 要求安装保安报警和要道监控系统。(如有条件还可安装磁卡识别系统控制机房进出) (10) 机房净度 中心机房保持B级, 相当于30万粒/立方英尺 (11) 机房噪音 机房开机时小于70分贝, 终端房及管理房开机时小于30分贝, 并采用防止噪声扩散。 2.配线间环境要求 按照标准的设计要求,设备间(管理子系统用房参见建筑平面图中通讯房)尤其是要集中放设备的设备间,应尽量满足下面的要求: (1) 将服务电梯安排在设备间附近,以便装运笨重的设备; (2) 室温应保持在18摄氏度至27摄氏度之间,相对湿度保持在30%~55%; (3) 保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达30英尺*烛光; (4) 安装合适的消防系统(如采用湿型消防系统,不要把喷头直接对准电气设备); (5) 使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆; (6) 提供合适的门锁,至少要有一扇窗留作安全出口; (7) 尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源(如发射机和电动机); (8) 设备间的地板负重能力应为500kg/平方米。 (9) 根据结构化布线系统的要求,在配线间安装布线硬件的墙壁上须覆盖涂有阻燃漆的3/4英寸(合1.9cm)厚的木板。 (10) AMP NETCONNECT系统中典型的配线间,其可以走进人的最小安全尺寸是120X150cm,标准的天花板高度为240cm,门的大小至少为高2.1M,宽1M ,向外开。在主、分配线间,最好有供放置设备设备柜,其大小可按设备的尺寸而定。在设备间尽量将设备柜放在靠近竖井的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。 (11) 在配线间内应至少留有二个为本系统专用的,符合一般办公室照明要求 220V 电压, 10A单相三极电源插座。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yokai 发表于 2003-5-13 22:21:00
去这里下载完整的:http://www.buxian.com/download/files/1125104619.zip
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cscecnet 发表于 2003-5-14 09:01:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
布袋和尚 发表于 2003-5-14 10:28:00
GB 50174-93
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
upyxj 发表于 2010-11-2 21:20:00

ding~~~~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城