<P>一条线连接电脑的第一个DDC,一直通讯有问题,通讯很慢,没法显示点,出现黑色”BLN FAILD" ,过很久才正常显示,而SYSTEM PROFILE 显示是已连接上 。图形界面上双击点,有时显示”BLN FAILD" ,有时正常。</P>
<P>请教各位高手!</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
nansha2001
当前离线
积分
783
沙发
nansha2001
发表于 2006-3-29 21:26:00
查一下线路有没有接地.或有没有重地址的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
whld722
当前离线
积分
12147
板凳
whld722
发表于 2006-3-29 22:31:00
<P>楼主用的是MEC还是MBC?什么型号具体应该说一下</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
sakural2001
当前离线
积分
669
地板
sakural2001
发表于 2006-3-30 10:43:00
<P>是MBC40的,DDC的发送,接收灯也在闪的。线路测试是通的,后面的DDC都能通的啊。接地也接的。CPU模块换到另一个MBC,电源模块也换过的,通讯就正常了。重地址肯定没有。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xmqi
当前离线
积分
1524
5
#
xmqi
发表于 2006-3-30 12:40:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>sakural2001</I>在2006-3-30 10:43:00的发言:</B><BR>
<P>是MBC40的,DDC的发送,接收灯也在闪的。线路测试是通的,后面的DDC都能通的啊。接地也接的。CPU模块换到另一个MBC,电源模块也换过的,通讯就正常了。重地址肯定没有</P></DIV>不会是MBC的板卡和CPU之间接触有问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
sakural2001
当前离线
积分
669
6
#
sakural2001
发表于 2006-3-31 09:22:00
<P>插槽我跟换过的,问题还是有的.郁闷啊.</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
sakural2001
当前离线
积分
669
7
#
sakural2001
发表于 2006-4-10 13:57:00
<P>今天 我发现这条线断线,DDC掉了一半,第一个DDC反而通讯恢复了。通讯速度正常来。是不是整个通讯线太长啦。大概1200米的距离。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城